冷库制冷机组怎么收氟

我是个新手,请各位高手指点一下吧

冷库制冷机组收氟的方法是:关闭冷凝器下或储液器的出液复阀,开机运转至低压压力稳定在0以下,低压回气管升至常温时关闭压缩机的排气阀停机,再关闭压缩机的吸气阀即可。

如果是冷凝器的氟出液口装有角阀,并且压缩机上有排气阀copy,可将角阀先关闭,后开机百运行待低压值接近0时,再关阀排气阀后停机,这样氟就度会被回收储存在冷凝器上了。

如果是要将整机的氟回收到外部储存,那么要准备一套氟回收机和一个储氟罐,利用回收机将氟吸入压缩到储氟罐内。



扩展资料:

常见故障

1、制冷机组排气温度高,制冷机组冷却剂液位太低,油冷却器脏,油过滤器芯堵塞,温控阀故障,断油电磁阀未得电或线圈损坏,断油电磁阀膜片破裂或老化,风扇电机故障冷却风扇损坏排风管道不畅通或排风阻力大,环境温度超过所规定的范围,温度传感器故障,压力表是否故障。

2、制冷机组压力低,实际用气量大于制冷机组输出气量,放气阀故障,进气阀故障,液压缸故障,负载电磁阀故障,最小压力阀卡死,用户管网有泄漏,压力设置太低,力传感器故障,压力表故障,压力开关故障,压力传感器或压力表输入软管漏气。

3、制冷机组油耗大或压缩空气含油量大,冷却剂量太多,正确的位置应在制冷机组加载时观察,此时油位应不高于一半,回油管堵塞;回油管的安装不符合要求,制冷机组运行时排气压力太低,油分离芯破裂,分离筒体内部隔板损坏,制冷机组有漏油现象,冷却剂变质或超期使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
  冷库制冷机组收氟:
  开机后先锁紧高压阀口(有储纳罐的就锁这里)然看看压力表,差不多到零时候锁死低压阀口,这样就可以把雪种锁在散热网和机组上面。
第2个回答  2013-06-25
家用电器
第3个回答  2013-06-25
先关高压截门 再关低压 不是压缩机口着啊
相似回答