99问答网
所有问题
当前搜索:
风冷式冷库收氟
冷库
制冷机组怎么
收氟
答:
冷库
制冷机组
收氟
的方法是:关闭冷凝器下或储液器的出液复阀,开机运转至低压压力稳定在0以下,低压回气管升至常温时关闭压缩机的排气阀停机,再关闭压缩机的吸气阀即可。如果是冷凝器的氟出液口装有角阀,并且压缩机上有排气阀copy,可将角阀先关闭,后开机百运行待低压值接近0时,再关阀排气阀后停...
冷库制冷机组怎样
收氟
冷库收
过氟为什么开不开机
答:
冷库收氟
时先关闭冷凝器下或储液器的出液阀,开机运转至低压压力稳定在0以下,低压回气管升至常温时关闭压缩机的排气阀停机,再关闭压缩机的吸气阀即可。 抽空时打开排气阀的旁通口和吸气阀即可开机,待低压达到稳定真空时关闭排气旁通口后再停机利用自身压缩机打压时,开启系统的所有阀门,拆开压缩机的...
冷库
怎么
收氟
?要抽真空吗?
答:
冷库
制冷机组
收氟
:开机后先锁紧高压阀口(有储纳罐的就锁这里)然看看压力表,差不多到零时候锁死低压阀口,这样就可以把雪种锁在散热网和机组上面。
比泽尔压缩机发现
冷库
里管漏
氟
,怎样将氟收回
答:
收氟
的原理基本一样,一般都是收到压缩机和冷凝器中,所以在膨胀阀(或毛细管)前都有一个电磁阀或手动截止阀,开机运行后,先关闭电磁阀(或截止阀),用表监测回气端压力,当压力达到0时,关闭压缩机回气端阀,停机即可。
冷藏库
怎么拆,不要了费品
答:
1、
收氟
:先将
冷库
正常运行,用一字小螺丝刀卡在压控的弹簧处,待主机启动运转正常后,先用棘轮扳手将低压端的储液罐阀门关掉,继续运转时观察低压压力到0时,高压压力下降到3时,此时关掉高压端,待压力到0或1时,迅速关掉高压端的阀门,然后关闭电源,收氟完成。2、拆库板:按从左到右的顺序,用...
对采用开启式压缩机的
冷库
怎样
回收氟利昂
?
答:
对于采用开启式压缩机的
冷库
,其
收氟
方法是:先将储液器的出液阀关闭,启动压缩机(冷凝器照旧供水),此时可听到节流阀有气流声,待压缩机进、排气管温度基本一致时,节流阀气流声消失,此时系统内的制冷工质已经回收完毕。关闭排气阀,同时切断电源,停止压缩机,最后关闭供水阀及储液器上的进液阀。
冷库
3匹压缩机少机油了谁知道怎么加
答:
需要先
收氟
,具体做法:关闭压缩机的入口阀,打开出口阀,启动压缩机,然后过几秒钟关闭出口阀,停运压缩机,这样压缩机里的氟利昂就被排到冷凝器及蒸发器里去了,这时再打开丝堵,顶多有极少量压缩机里残存的氟利昂漏出来,这点损失完全可以忽略不计,这样就可以放心的加油了。另外,加完油后,需要重新...
冷库
换干燥过滤器能不
收氟
吗
答:
可以,但需要更换特殊材质的干燥过滤器。干燥过滤器的作用是去除制冷系统中的水分和杂质,防止
冷库
内部结露和污染。而
氟
是一种常见的制冷剂,但它对环境有害,因此需要在处理制冷系统时注意回收和处理。如果需要更换干燥过滤器,可以选择使用特殊材质,例如铜或不锈钢,来避免吸附氟。这样可以确保换过滤器时...
你好!麻烦问一下!我是
冷库
制冷人员!使用的是
氟
制冷!低压为零!储_百度...
答:
拆开膨胀阀的进液口,取出滤网清洗后装回
冷库
出口,并更换输液干燥过滤剂或过滤器,检查输液电磁阀的性能后复原(检查清洗完毕)。打开压缩机的排气旁通口(其它仍处
收氟
时的状态),开机运转,让供液总阀至压缩机体内的空气全部从排气旁通口抽出,待吸气压力稳定在0以下真空时(抽气完毕),关闭排气旁通口...
冷库
铁管进了渣质怎么清除?
答:
运行压缩机,
收氟
。拆开相关排管(部分排管可能先要除冰)。把排管偏离或者拆掉,再把里面的杂质倒出来,或者用空压机吹出来。再安装回去。重新抽真空。打压,检漏。开启角阀,运行压缩机,视氟利昂损失,补充部分氟利昂。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
风冷冷库和水冷冷库哪个好
冷库制冷机组怎样收氟
冷库水冷与风冷
冷库做风冷的好还是水冷的好
到底冷库用风冷好还是水冷好
冷库风冷和水冷哪个贵
冷库怎么收氟和排空
冷库压缩机怎样收氟
冷库制冷机加氟视频