根据《建筑设计防火规范》,下列建筑不需要设置环形消防车道的是( )。

A.建筑高度28米的办公楼
B.1800个座位的会堂
C.占地面积为3200m2的商店
D.3200个座位的体育馆

【答案】:B
根据《建规》7.1.2高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。