冻库在启动工作二,三分钟后,停机。请问是什么原因

当冻库打起开关后,在延时到了,继电器接通,压宿机各项都在工作,而且制冷也很好,但刚好二至三分钟左右压宿机各项就停机了,但是继电器显示还在工作。而电机综合保护器就停止工作,请问是什么原因

继电器还在导通状态,但压缩机保护跳脱停机。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
还有很多其它原因,建议找专业人员或售后详细检查一下。
有其它问题欢迎再讨论。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢!