99问答网
所有问题
冷库压缩机5匹,开机10秒左右,高压上升到0.7 低压下降到0,停机,显示
冷库压缩机5匹,开机10秒左右,高压上升到0.7低压下降到0,停机,显示e04... 冷库压缩机5匹,开机10秒左右,高压上升到0.7 低压下降到0,停机,显示e04 展开
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-07-03
缺少制冷剂的可能性较大,压力低,控制电路保护压缩机而停机;若是停机较长时间,高低压静止压力正常,则系统有堵的地方。
相似回答
冷库开机
不
10秒
就停了
,显示
过载是什么原因,请教各位师傅?
答:
根据你的描述,我觉得你说的过载是不是指
压缩机
运行电流过载吗?如果确认是电流过载,那么就应该检查压缩机空载电流了,证明压缩机是否正常,如果是负荷过载,就应该检查系统高低压是否正常,系统内是否存在不凝气体。谢谢你的理解和支持!
冷库开机
不
10秒
就停了
,显示
过载是什么原因,请教各位师傅?
答:
一般这种情况就得检查冷却风扇滤网是不是脏了,导致冷却效果不好
冷库压缩机低压开机
就将
到0
是什么原因
答:
一般是缺少氟利昂,氟利昂基本没有了,需要加氟利昂。氟利昂常温下一般为气体或液体,透明、介电常数低、临界温度高、易液化。溶解性:氟利昂和水几乎完全相互不溶解,对水分的溶解度极小。一般是易溶于冷冻油的,但在高温时,氟利昂就会从冷冻油内分解出来。所以在大型冷水机组中的油箱里都有加热器,保持...
冷库
启动后没几秒就停止是什么情况?
答:
一般情况下,启动几秒后停止的情况是
压缩机
高低压保护了,请查看你的电箱是不是有什么显示的,按照说明书的去查。最好还是请专业人士维修!这种情况是电机保护器动作了
,显示
缺相未必就是缺相,这个要看电机保护器类型了,有的电机保护器三相电不平衡也会显示缺相,量一下供电电压是否三相平衡,再就是...
冷库压缩机高压
1.5
低压
为
0,
压缩机没有结霜,
答:
低压太低,原因:1、制冷剂不足;2、干燥过滤器堵塞;3、电磁阀卡死了;4、热力膨胀阀故障;5、蒸发器太小(系统匹配是否合适);6、蒸发器换热量减小(风扇电机没转、蒸发器结霜严重、蒸发器集油)逐一排查吧
5匹冷库低压
表是
0高压
表是1.4是缺雪种吗?
答:
5匹冷库
真是缺雪种了
,压缩机
在工作状态时候低压在2兆帕
左右,高压
在4兆帕左右,谢谢采纳
冷库压缩机
制冷一会都不行了
低压下降到
负0.1温度下不去
答:
电磁阀没打开吧!系统脏堵等多方面原因。
冷柜几分钟发热就停了,十多分钟后启动结霜发热又
停机,
:怎么修?
答:
电冰箱在使用中,经常会听到
压缩机
停止开开,几十秒后,如停止自动启动,重启,几分钟后,经过很短的时间内重新开始自动停止等动作,造成频繁启动,这是一种不正常现象,应停机检查原因。 (一)发病原因压缩机进,排气阀门泄漏,冷却效率低,不能保证冰箱内部的正常冷却。 2,数量不足的制冷系统中制冷剂的,在冰箱中冷却的困...
组装使
冷库
库温
显示
超低温导致
停机
报警的原因是?
答:
5、当环境温度过时,制冷机运转一段时间后,库温未到设定值而制冷机提前停机。这是由于环境温度升而导致制冷机冷凝压力过,为了保护
压缩机,
在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。并检查水冷凝器是否散热良好。不可任意调节压力控制器上...
大家正在搜
冷库压缩机高压过高怎么解决
冷库压缩机高压管不烫
冷库压缩机的压力一般是多少
冷库压缩机压力表怎么看
冷库压缩机机头结霜怎么处理
冷库的压缩机
冰柜压缩机高压管不热
冷库压缩机工作原理
冷库压缩机图解