第1个回答 2020-07-27
制冷机(包括我们的激光冷水机)里的压缩机,就是压缩制冷剂,送到冷凝器中的,后到节流装置。两端之间的压力是相差很大的。
如果立即启动压缩机,过加大压缩机的负载,触发过载保护。当过载保护失灵的时候,就是要维修压缩机的时候了。
所以,需要等3到5分钟,让制冷系统平衡一下压力。
第2个回答 2020-07-27
冷王独立制冷机启动工作就是启动不开的原因是因为你在激动的时候可能它的电压有点小
第3个回答 2020-07-27
螺杆机和离心机不一样,离心机有的带软停机,有的需要你改小导流叶片开度。螺杆机一般就直接按开关机键,机组检载到百分之二十会自动停机
第4个回答 2020-07-27
读冷王独立制冷机气动及工作就是启动不开是什么原因?可能是由于电源电压过于低,或者说是一些机械故障,所以说会启动