如何计算循环水泵扬程?

如题所述

循环水泵的扬程是指水泵在工作状态下所能克服的水流阻力和重力势能所需的能量。计算循环水泵的扬程需要考虑多种因素,包括泵的性能曲线、管路阻力、液体流量等。

以下是一些基本的计算方法:

    确定循环水泵的性能曲线:通过实验或测试,获得循环水泵的性能曲线,以此确定循环水泵的本身扬程和流量特性。

    计算管路阻力:根据管路长度、管道截面积、液体流量、摩擦因素等参数,使用经验公式或专业计算软件计算管路阻力。

    考虑其他因素:循环水泵扬程还需要考虑其他因素,如液体在管路中的高度差、阀门、管件等局部阻力损失以及管路的弯曲、形状等。

    综合计算:根据以上计算结果,将各种阻力损失加总,得出循环水泵的总扬程。

需要注意的是,循环水泵的扬程计算需要考虑很多因素,实际应用中会受到许多外界因素的影响,因此计算结果可能存在一定的误差。在实际应用中,需要结合具体情况和实验数据进行综合计算和调整,以确保循环水泵能够正常运行并满足使用要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-16
1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);\x0d\x0a\x0d\x0a2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);\x0d\x0a\x0d\x0a3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);\x0d\x0a\x0d\x0a4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。\x0d\x0a\x0d\x0a5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)\x0d\x0a\x0d\x0a6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m本回答被网友采纳
相似回答