99问答网
所有问题
采用补水泵定压的系统,循环泵的扬程怎么确定?定压点的压力如何设置?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-18
1、循环泵的扬程=锅炉房内部压力损失+用户内部压力损失+室外供
回水管
网压力损失。(米水柱)
2、定压点的压力,是保证系统的最高点散热器内保持饱和压力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7BXjzBjB.html
相似回答
补水泵的扬程如何确定
答:
采暖密闭循环系统的补水泵扬程 =
供水主管补水进入点的压力水头 - 补给水箱的水位 + 补水管路自身的沿程水头与局部水头损失之和
注意:补水泵不要再计密闭循环回路的水头损失,循环回路的水流是由循环主管中的循环水泵带动的。
锅炉
补水泵
和
循环泵的
流量和
扬程
计算方法?
答:
设管长为L,沿程阻力系数为k,局部阻力系数为j,提水高度为Z,锅炉压力为P,水的密度为p,重力加速度用g表示,则
补水泵扬程
:H=Z+P/(pg)+(kL/D)V^2/(2g)+jV^2/(2g)式中平均流速V=4Q/(3.14D^2),D为管内径。对于
循环泵,
流量当然看需要而定,流量确定后,算出循环回路
的水头
损失总...
循环水泵
入口
压力
20m
,补水泵扬程
是多少?
答:
补水泵扬程 = 循环水泵出口压力 - 补水管道水位高度差
其中,循环水泵出口压力为20m,补水管道水位高度差需要根据实际情况进行测量或者估算。如果补水管道的水位高于循环水泵的出口,则水位高度差为正值;如果补水管道的水位低于循环水泵的出口,则水位高度差为负值。需要注意的是,以上公式仅用于计算补水泵的理...
中央空调
系统
中
,如何确定循环水泵
、
补水泵的扬程
答:
你说的应该是中央调系统中冷冻机的冷冻水水泵和冷却水
水泵,
冷冻水水泵是使水在冷冻机的蒸发器与空调的表冷器之间
循环,
它的流量取决于中央空调的冷量,它
的扬程
取决于蒸发器的压降与表冷器的压降以及管道阀门的压降,通常蒸发器所损耗的扬程选8米,表冷器选8米,如果管道路程不远的话扬程选择在16-...
采暖
循环水泵
入口使用定频
补水泵
补水
,定压点压力
为0.16MPa(
系统
最高...
答:
估计你说的应该是四层左右的建筑采暖
系统,定压点补水压力
0.16MPa已能够满足日常运行。毕竟最高压力情况出现较少,所以给
水泵扬程
选16-18m。希望能够帮助你!
用在
补水泵
上,到压启泵,到压停
泵,如何设置?
答:
补 水泵扬程
是水系统高差加3-5mH2O,高差为45m,选择扬程50m
,系统
计算时 水泵启动 压力应为50m,水泵停
泵压力
可在大约45m,若是系统承压算得为83mH2O,那可以理解为系统有较高的 安全系数 ,83m/50m=1.66倍的安全系数。
空调
循环泵扬程
26米
,补水泵扬程
应选多少米?
答:
补水泵扬程的
选择跟
循环泵
没有任何关系。补水泵扬程的选择只需要考虑补水点的水平高度和末端的水平高度之间的高差,再加上5米以上富余量即可。
中央空调
循环水泵的
杨程和流量
如何确定?
答:
2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O 3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O 4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失: 一般为5~8mH2O; 综上所述,冷冻水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。
补水水泵扬程的
计算:◆补水水泵扬程...
...定压罐
定压,
计算容积的时候有
补水泵的
启停
压力,补水泵扬程怎么
...
答:
补水泵扬程
是水系统高差加3-5mH2O,高差为45m,选择扬程50m
,系统
计算时水泵启动压力应为50m,水泵停
泵压力
可在大约45m,若是系统承压算得为83mH2O,那可以理解为系统有较高的安全系数,83m/50m=1.66倍的安全系数。
大家正在搜
循环水泵扬程如何确定
水泵扬程是不是水泵的压力
循环泵的扬程6米能循环多少米
冷却水泵扬程怎么确定
循环水泵扬程怎么算
循环水泵的扬程
循环水泵的扬程计算
循环管路阻力大于水泵扬程
家用循环热水泵扬程
相关问题
采暖循环水泵入口使用定频补水泵补水,定压点压力为0.16MP...
锅炉补水泵和循环泵的流量和扬程计算方法
设计采用定压罐定压,计算容积的时候有补水泵的启停压力,补水泵...
中央空调系统中,如何确定循环水泵、补水泵的扬程
锅炉补水泵和循环泵的流量和扬程计算方法?
地源热泵埋地侧循环泵扬程和流量怎么定,埋地侧补水系统可以不用...
换热站中的循环泵,补水泵的流量扬程怎么样确定的