99问答网
所有问题
当前搜索:
疏散走道及其转角处的安全
公共娱乐场所可设置在什么建筑物内
答:
四、
安全疏散
1娱乐场所内的疏散楼梯应当设置封闭楼梯间。其中,只可设置一部疏散楼梯的条件是:(1)耐火等级为一、二级的3层及以下建筑,每层最大面积200平方米,第二、三层的人数之和不超过50人;(2)耐火等级为三级的3层及以下建筑,每层最大面积200平方米,第二、三层的人数之和不超过25人。2场所...
如何设置公共建筑的疏散门、
安全
出口、
疏散走道
和疏散楼梯的净宽度?
答:
1)每层的房间疏散门、
安全
出口、
疏散走道
和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表2-12的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净...
关于建筑设计防火:设一个
安全
出口的条件?
答:
高层民用建筑 高层建筑每个防火分区
的安全
出口不应少于两个,且应分散布置,满足两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口。安全出口的布置 商住楼中住宅的
疏散
楼梯应独立设置。塔式高层建筑的两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列...
应急灯设置规范是什么?
答:
1 应设置在出口门的内侧,其标志面应朝向建筑物内的疏散通道。2 应设置在出口门的上方居中或门的旁边,底边离门框距离不大于200mm。应设置指示疏散方向的部位或场所 1
疏散走道
拐弯处。2 地下室疏散楼梯间。3 超过20m的直行走道、超过10m的袋型走道。4 人防工程。5 避难间、避难层
及其
他
安全
场所。...
安全
出口标志是什么?
答:
3、
安全疏散
指示标志宜设在太平门的顶部或
疏散走道及其转角处
距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。4、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所
处的
位置,以利于安全疏散。以上内容参考...
疏散
门的规定
答:
疏散门为直接通向
疏散走道的
门-疏散门有时也是
安全
出口向疏散方向开启民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60 人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30 人时,其门的开启方向不限;采用平开门民用建筑
及
厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、...
消防应急灯安装标准
答:
1、常见的双头消防应急照明灯,一般安装于
疏散
通道大门出口的门框上方,走廊、
安全
出口
走道的
墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。2、消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,...
走廊楼梯口是
安全
出口嘛
答:
2、消防应急照明灯和
安全疏散
指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。3、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或
疏散走道及其转角处
距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志...
消防应急灯检测标准是什么?
答:
4,应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;
安全
照明≤0.5S。5,疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。6,疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、
疏散走道及其转角处
应安装在1m以下的墙面...
疏散走道的
宽度有什么要求?
答:
1.各类民用建筑
安全
出口、房间疏散门的净宽度不小于0.9m。2.
疏散走道
和楼梯的最小宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅中一边设栏杆的疏散楼梯最小宽度可为1.0m。3.人员密集的观众厅内疏散走道净宽按0.6m/通过100人计算,且不应小于1m;边走道不宜小于0.8m。4.人员密集的公共场所及观众厅...
棣栭〉