关于消防设备使用的规定
答:
按照《中华人民共和国消防法第十六条》机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防
安全
职责:1.落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急
疏散
预案;2.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;...
疏散
指示灯
答:
使用前请必须充电>24h;6、选用顶级芯片,开关晶体管。以上内容参考百度百科-消防疏散指示灯疏散指示灯一般设在距地面多高?
安全疏散
指示标志宜设在太平门的顶部或
疏散走道及其转角处
距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的...
安全
出口和
疏散走道
必须畅通无阻,严禁将安全出口
答:
正确答案为:A,D选项 答案解析: 建筑内部装修不应减少
安全
出口、疏散出口和
疏散走道的
设计所需的数量、净宽度,目的是满足疏散的流量。种类、净长度、净高度均为干扰项。
安全
出口指示灯和
疏散
指示灯一样的吗?
答:
不一样。1、摆放地方。
安全
出口指示灯一般各种公共场合的逃生出口位置,
疏散
指示灯在楼梯、房间出入口、走廊、安全出口等处。2、外貌不同 安全出口指示灯写有安全出口字样,而疏散指示灯则表明箭头指明方向。
安全
出口指示灯需要安装插座么?
答:
一般
安全
出口指示灯都不安装插座的。都是是接线的。因为它接入电源以后就不需要断电或者取下来了啊。而且很多是暗装式的。况且指示牌的电源线长度不一定,都很短 ,不需要插座 。
防火建筑设计规范中的
疏散
门
答:
在防火建筑设计规范中的疏散门是指:1、在建筑内各房间直接通向
疏散走道的
门2、
安全
出口上的门建筑中的疏散门应符合下列规定。向疏散方向开启疏散用门应向疏散方向开启。采用平开门仓库的疏散用门应采用平开门,但丙丁戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。不减少楼梯平台的有效宽度开向疏散楼梯...
消防
疏散
指示灯是否要常亮,哪里有这样的规范
答:
3、
安全疏散
指示标志宜设在太平门的顶部或
疏散走道及其转角处
距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。4、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所
处的
位置,以利于安全疏散。
除二类居住建筑外,高层建筑( )和
安全
出口处应设灯光
疏散
指示标志。
答:
【答案】:D 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版) 10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志。并应符合下列规定:1 应设置在
安全
出口和人员密集场所疏散门正上方。2 应设置在
疏散走道及其转角处
距地面高度1.0...
中华人民共和国消防法释义:第四十条
答:
第七条规定,“公共娱乐场所
的安全
出口数目、疏散宽度和距离,必须符合《建筑设计防火规范》或者《高层民用建筑设计防火规范》的规定。安全出口处不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。公共娱乐场所在营业时,必须确保安全出口和
疏散走道
...
安全
出口指示灯一闪一闪什么原因
答:
二、消防应急照明灯和
安全疏散
指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或
疏散走道及其转角处
距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志...