99问答网
所有问题
当前搜索:
疏散走道及其转角处的安全
安全
出口的
疏散
门应向哪
答:
2. 建筑室内任何点到最近疏散门或
安全
出口的直线距离不应超过30米,行走距离不应超过45米。3. 公共场所内的营业厅、观众厅等主要
疏散走道
应直接通向安全出口,且室内通往室外疏散通道的净宽度不应小于3米。4. 公共场所内的营业厅、观众厅等疏散门的净宽度不应小于1.4米。5. 安全出口、疏散门处不...
疏散的
标志是什么?
答:
疏散的标志是疏散指示牌(灯),长方形绿色的,一般安装在
安全
通道两侧离地高30厘米的位置,箭头指示的方向就是疏散逃生的方向。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,设置在
疏散走道及其转角处
距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m。需要强调一点,疏散指示标志应符合现行国家标准...
疏散
门开启方向有哪些规定?
答:
挂
安全
出口指示灯的门不允许采用推拉门。关于安全出口
疏散
门开启方向:《建筑设计防火规范》(GB-2006第7.4.12.1条规定:民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。疏散门的开启方向有讲究:疏散途中的门和楼梯间的门都是开向逃生疏散方向的,只要向外用力,就可以方便打开而不至于浪费时间。
灯光
疏散
指示标志应该设在什么位置?
答:
在
疏散走道
和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙上设置发光疏散指示标志,对
安全疏散
起到很好的作用,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。
消防应急照明灯点检表应离地面多少
答:
消防应急照明灯点检表应离地面50cm以上。因为火烛时烟是在面上,人只有低着头走,所以只能安在墙上50公分的位置。1.消防应急标示灯。其位置设在太平门顶部和
疏散走道及其转角处
距地面高度1m以下的墙面,采用单应急方式,火灾时由消防控制室发出信号接通。2.消防应急照明回路。该回路的照明平时起正常公共...
公共
疏散
距离是多少?
答:
公共建筑
的安全
疏散距离应符合下列规定:(1)直通
疏散走道
的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表2-8的规定。【3标§】直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(m) 表2-8 注:1.建筑物内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。2.直通疏散...
消防
安全
指示牌设置规范
答:
9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和
安全
出口处应设灯光疏散指示标志。9.2.4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在
疏散走道及其转角处
距地面1.OOm以下的墙面上。
走道疏散
标志灯的间距不应大于20m。9.2.5 应急照明灯和灯光疏散...
紧急备用电源如何设置?
答:
三、
安全疏散
指示标志宜设在太平门的顶部或
疏散走道及其转角处
距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩;四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所
处的
位置,以利于安全疏散。
应急照明灯安装高度 应急照明高度安装技巧
答:
应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;
安全
照明≤0.5S。疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、
疏散走道及其转角处
应安装在1m以下的墙面上。疏散通道...
建筑设计防火规范全文(2)
答:
2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在
疏散走道及其转角处
距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在
走道转角
区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防
安全
标志》GB13495的有关规定。 11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线...