疏散走道的宽度有什么要求?

如题所述

根据《高层民用建筑设计防火规范》,对各类建筑的疏散宽度要求如下:

一、非高层建筑的单项宽度:

1.各类民用建筑安全出口、房间疏散门的净宽度不小于0.9m。

2.疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅中一边设栏杆的疏散楼梯最小宽度可为1.0m。

3.人员密集的观众厅内疏散走道净宽按0.6m/通过100人计算,且不应小于1m;边走道不宜小于0.8m。

4.人员密集的公共场所及观众厅疏散门净宽不应小于1.4m,门应外开,不应设门槛,门口内外1.4m范围内不设踏步。

5.人员密集的公共场所室外疏散小巷净宽不小于3m,并应直接通向宽敞地带。

6.室外疏散梯和可作为疏散的金属梯净宽不小于0.9m,室外消防梯净宽不小于0.6m。

二、高层建筑的单项宽度:

1.高层公共建筑位于两个安全出口之间的疏散门净宽不应小于0.9m,位于尽端的不应小于1.4m。

2.高层建筑内走道和楼梯净宽不小于1.0m/通过100人,首层外门总宽应按其上层人数最多一层计算。且内走道和首层外门的净宽不小于《高规》表6.1.9的各项指标,楼梯净宽不小于《高规》表6.2.9的各项指标。

3.疏散楼梯间及其前室的门净宽不小于1.0m/通过100人,且不应小于0.9m。

4.单面布房的住宅,其走道出垛处的净宽不应小于0.9m。

5.人员密集的观众厅内疏散走道净宽按0.8m/通过100人计算,且不应小于1m,边走道不宜小于0.8m。

6.人员密集的观众厅外疏散走道和疏散门净宽按平坡地面0.65m/通过100人,阶梯地面0.8m/通过100人计算,且不应小于1.4m。门应外开,不应设门槛,门口内外1.4m范围内不设踏步。厅内每个疏散出口平均通过人数不应超过250人。

7.人员密集场所设在高层(半)地下室,各类宽度不小于1.0m/通过100人。

8.室外疏散梯最小净宽不小于0.9m。

9.超高层停机坪每个出口净宽不宜小于0.9m。

扩展资料:

《建筑设计防火规范》对民用建筑根据其建筑高度、功能、火灾危险性和扑救难易程度等进行了分类。以该分类为基础,本规范分别在耐火等级、防火间距、防火分区、安全疏散、灭火设施等方面对民用建筑的防火设计提出了不同的要求,以实现保障建筑消防安全与保证工程建设和提高投资效益的统一。

除对各类建筑的疏散宽度要求以外,各类民用建筑的总高度要求如下:

1.各类民用建筑底层疏散外门、疏散走道、疏散楼梯、安全出口的各自总宽度应按规范规定的疏散宽度指标计算确定。楼梯按每层人数计算总宽,下层楼梯宽度及首层外门(上部人员亦使用)总宽按其上层人数最多一层计算。

地下建筑中上层楼梯宽度及首层外门(上部人员亦使用)总宽应按其下层人数最多一层计算。

2.影剧院类和体育馆的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度应按《建筑设计防火规范》表5.3.16-1/2的百人指标计算确定。影剧院类观众厅每个疏散门平均通过人数不应超过250人,总人数超过2000人的部分,每个门平均通过人数不超过400人。体育馆观众厅每个疏散门平均通过人数不超过400-700人。

3.商店等其他类人员密集的公共场所的各类宽度应按《建筑设计防火规范》表5.3.17-1/2及其他条文的百人指标和人地指标计算和折算确定。其中特别处:娱乐场所设在(半)地下室,其各类宽度不小于1.0m/通过100人。

参考资料来源:百度百科—高层民用建筑设计防火规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-04
厂房疏散走道的净宽度不小于1.40m。
单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m;高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.40m,双面布房疏散走道净宽度不小于1.50m;其他高层公共建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.30m,双面布房疏散走道净宽度不小于1.40m。
单、多层住宅疏散走道净宽度不小于1.10m,高层住宅疏散走道净宽度不小于1.2m。
剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道净宽度不小于1.00m,边走道的净宽度不小于0.80m;人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于3.00m,并直通宽敞地带。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-08-11

第3个回答  2020-08-05

相似回答