99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器变比等于
怎样使用
电流互感器
测量负载
答:
一般需要采用电流互感器隔离,并将大电流变化为仪器仪表方便测量的小电流(5A以内)。测量结果乘以互感器变比就是实际电流。若需要计算有功功率,那么,需要采用功率表和电流互感器一起测量。若电压高于功率表电压测量范围,还需要加电压互感器。测量结果乘以电压互感器变比及
电流互感器变比
就是有功功率。
150
互感器
电线绕4圈陪5/10的电表表走一个字多少度
答:
150安匝的
电流互感器
绕四圈,一次额定电流=150÷4=37.5,即
变比
为37.5/5=7.5。所以电表走一个字
等于
7.5度。
110kv接
互感器
电表怎么看
答:
110kv高压输变电所通过
互感器
后,接入电度表来计量电能是正常的电能计量方法。其电压的倍率是:110X1000/220=500 ,所以,使用的电能应该是:电度表的用电量 x 500(倍率)。这个结果才是其计量的真实电能。
母线耐压带
电流互感器
怎么做
答:
做试验时候,二次侧短接即可,不必接地。再答:做试验时候要把原先接好的
互感器
二次线脱开,另做短接线短接,不需要接地。避免互感器二次侧所带仪表或保护装置承受过高电压。
在电力工程图纸设计时,
电流互感器
取值范围是怎样规定的呢?
答:
2、如果用于设计,还需要参考厂家的设备选型手册,理论上的可行还要结合技术上的实现能力。3、对于不同的用途,
电流互感器
的
变比
选择是不同的,选择的方法是与使用的目的相关的;当用于计量时,可能会按
等于
或小于额定电流去选择,用于保护时,为了保护定值的整定方便,会按最大负荷电流的2倍来选择,其它...
变压器,电压/
电流互感器
输出电流与输出电压的关系
答:
5、线路电压不变,电压互感器的输出电压就不变,可以理想为电压源(容量内),负载变电流就变。(与4对偶)6、2mA输入的
电流互感器
(
变比
是多少?),其输出是一个恒定的电流,输出电压随负载的变化而变化,短路时电压为0,不允许开路。7、其输出就是一个电流源,输出一定时电流就不变,但负载阻抗...
...是标准电压,电流还是最大电压电流?
电流互感器
的额定电流是电流量程...
答:
电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。10A/5mA电流互感器 表示一次绕组额定电流为10A,二次绕组的额定电流为5mA。据此可看出此
电流互感器变比
为2000倍。比如你看到的是10A/5mA 的互感器,先把10A=10000mA那么倍数就是10000除以5,
等于
2000倍。假如你看到的是10A/5A的电流互感器,那么倍数就是10...
电流
、电压
互感器
答:
很简单!
电流互感器
就是把大电流感应成小电流,比如型号是100/5 就是100A的电流感应到电流互感器的2次回路就是5A.如果你在2次要是测得电流是1A,主回路电流就是20A。因为仪表直接测大电流很危险,所以就使用了电流互感器。哈哈明白了吧!
三相四线电表上安装30倍的
电流互感器
,可是电表被设置成40倍计量误差是...
答:
实用
互感器变比
与设定变比不同时应乘以修正系数予以修正,修正系数
等于
实用互感器变比除以设定互感器变比,30/40=0.75。 电表读数乘以0.75等于实际用电量。
电流互感器
的二次电流的额定值是固定的5怎么测一次侧电流啊?
答:
电流互感器
二次侧最大电流是5A,通常根据一次侧电流大小选用相匹配的电流互感器。例如:一次电流最大是140A,电流互感器就选用变流比为150/5的电流互感器,这样一次电流在0到140A之间变化时,电流互感器二次电流也在0到5A之间变化。
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜