已知变压器容量,如何选择计量
互感器
答:
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。
电流互感器
的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组...
请问这个组合式
互感器
倍率是多少啊?怎么算的?
答:
产品型号下面就有电流互感器和电压互感器的变比,我看不太清楚,好像
电流互感器变比
是100/5A,电压互感器变比肯定是10/0.1KV。您可以再仔细看看。如果用该互感器接两元件电度表,则实际用电量
等于
电表抄见电量乘以20(100/5)再乘以100(10/0.1)。
电流互感器
的
变比
为200/5,用于200A的电流表,当一次侧的电流为60A时,该...
答:
变流比
等于
200/5=40.当一次60A时,二次
电流
60/40=1.5A。但是电流表读数仍然是60A。
你好、我想问一下变压器
变比
怎么计算、已经变比误差要在多少范围内...
答:
误差计算方法:一般的
变比
大于3时,误差需小于百分之0.5;变比小于
等于
3时,误差需小于百分之1。由于
电流互感器
二次绕组的电阻和漏抗值都比较小,一般为1~15,只要控制励磁电流I0在一个合适的范围内(mA级),U2与E2之间的差值带来的误差就可以忽略不计,用电压法测量电流互感器的变比就可以取得非常...
110千瓦的电机安多大的电表配多大的
互感器
答:
110千瓦的电动机,额定电流200A左右 ,需要用250/5的
电流互感器
,电表使用5A的就可以,
电流变比
是50倍,电表一度
等于
50度
发电机电度表倍率如何计算
答:
计算发电机电能的时候才有了倍率,用电压互感器和
电流互感器
来适应发电机的电压和电流,电压互感器的倍率乘以电流互感器的倍率,所得的值就是发电机电能的倍率。电能表的倍率一般是指电能表所匹配的互感器的倍率,也称为
变比
、变流(压)比、电流(压)比,就是缩小的比例。实际的用电量
等于
电能表的...
如何辨别偷电
答:
单相表的相、零线电流应相等,之和为零;三相表的各相电流可能不相等,零线电流不一定为零,但相线、零线之和应为零,否则必有窃电或漏电现象。一、侦查窃电的方法()对于低压
电流互感器
,分别测量一次和二次电流值,计算用户的实际
变比
并与电流互感器铭牌对照,若二次电流为零或明显小于理论值,则通常可能是电流互感器...
互感器
铭牌中的2.5VA什么意思?
答:
5VA表示什么意思?2.5VA 是这个
电流互感器
的容量, 是视在功率。表示这个电流互感器二次最多能带2.5VA的负载(二次侧的仪器仪表都要消耗功率的,还有导线本身的电阻)下图互感器是多少倍?你问的估计是,这个互感器的
变比
是 变比为20的互感器 (一次电流100 除以 二次电流 5
等于
20)
变压器高低压侧的电表问题
答:
高压侧和低压侧的计量方法变比不同,你看到的电表计量数字是未经换算的电量,实际结果基本相同低压计量加上变压器的损耗就
等于
高压用电量 高压计量方法 电压互感器倍率×电流互感器倍率=结果×抄表电量=实际用电量。例如;
电流互感器变比
为75/5. 电压互感器变比1000/100=15×100=1500倍 低压计量方法;...
如何测量一台三相电机的线
电流
和相电流
答:
测量相电流:使用电流互感器:将电流互感器接入三相电机的主电路中,将二次侧的输出端通过一个合适的电阻器连接到万用表的交流电流档(ACmA)。然后分别测量每相电流的大小。注意选择合适的
电流互感器变比
和精度等级。使用钳形电流表:在三相电机的三根电源线上分别使用钳形电流表测量电流,得到每相的...