99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器变比等于
电流互感器
LMJ-0.66,1500/5,0.5级是什么意思
答:
“ellavox先生”和“挪威海苔先生”说的都对。0.66KV的设备是考虑了过电压情况,用于0.38KV系统上。0.5指的是精度等级,是指该
电流互感器
在二次侧感应出的误差不大于±0.5%(在正负0.5%之间)。
电流互感器变比
为150/5实际测得二次电流为3.7求电流互感器的变比...
答:
电流互感器变比
为150/5,实际测得二次电流为3.7是正常的,表示实际电流为 3.7X150/5=111A,和误差没有任何牵连和关系。
农村照明电费 是多少钱一度?
答:
不同城市、不同电压等级,电价都不一样。如您是广东电网公司的用电客户,可通过微 信关注“南方电网95598”公众平台,点击服务资讯> 电价信息>选择用电区域和城市>点击“查看详细电价表”,即可查询最新的电价信息。希望我们的回答能对您有所帮助。
电流互感器
如图,请问怎么计算用电量?
答:
这个
电流互感器
的倍率是 ——穿心1匝时 倍率600/5=120倍,在接线正确的前提下,用电量计算公式是 (本次抄表度数-上次抄表底数)x120 。所谓穿心1匝,是指电源线穿过电流互感器时只是穿过一次。所谓接线正确,就是经过电力部门认可,能正确计量电度数的电度表、互感器联合接线。
三相电表一度
等于
几度?
答:
对于内部带有互感器的三相电表来说,在算出当月的用电量之后,还需用这个数值乘以互感器的
变比
,最后得出的数值才是本月实际的用电量。家中的电表如果安装了
电流互感器
,通常互感器上会注明电流比,我们将电流比两个数值相除,即可得出电表倍数。注意事项 例如互感器的电流比为30/5A,则说明电表的倍率为...
增加穿心式
电流互感器
一次匝数二次将如何
答:
其实要看怎么理解,单独说二次
电流
,当一次电流一定时,增加一次匝数,二次电流是怎大的,增大值是穿匝数的倍数;如果说
变比
的话,倍率是减小的,穿两匝倍率变为原来的1/2,三匝变为原来的1/3。
...电压为110/35KV的变压器,高压侧TA
变比
为300/5,低压侧TA变比为600...
答:
变压器高压侧额定电流为165.337A,采用300/5电流互感器二次电流为2.7556A,因为高压侧电流互感器为角接故输入差动回路的电流为2.7556乘以1.732等于4.7727A。低压侧额定电流为519.63A,采用600/5电流互感器二次电流为4.33A,因为低压侧电流互感器为星接故输入差动回路的
电流等于电流互感器
二次电流为4.33A。不平衡电流等于...
电流互感器
的作用是什么?
视频时间 00:55
电流互感器
安装两正一反会怎样?
答:
感性型电度表互感器接两正一反,在三相负荷平衡的情况下电表走实际电量的三分之一。即实际用电量
等于
电表抄见乘以
互感器变比
再乘以3。智能电表互感器反接仍正向计量,因此不影响计量。
交变
电流
中匝数比改变时,电流表的示数会变吗
答:
1、对变压器而言匝数比等于电压比
等于电流
反比,即N1/N2=U1/U2=I2/I1 2、你想问的可能是
电流互感器
一次匝数改变,电流表示数是否改变。当然会变的,因为一次匝数改变将改变
互感器变比
,如一次安匝为200AN的互感器,当一次为1匝时变比为200/5,一次为2匝时变比为100/5,一次为4匝时变比为50/5。
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
73
74
75
76
涓嬩竴椤
72
其他人还搜