99问答网
所有问题
150互感器电线绕4圈陪5/10的电表表走一个字多少度
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-21
150安匝的电流互感器绕四圈,一次额定电流=150÷4=37.5,即变比为37.5/5=7.5。所以电表走一个字等于7.5度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXtzjvjeBvz7XOvtjet.html
相似回答
请问这个
电表
的倍率,
走一个
数值是
多少度
电
答:
100/5
150
/5 等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。3、
;
160;三相电表通过电流互感器连接方式连接的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察连接的电流
互感器的
电流比,电流互感器的名牌上有,都是一个数字比5标出的,例如 100/5 150/5 等,电表上...
150
/5电流
互感器
·穿了2次心怎么算!
电表走1
度实际是
多少度
!
答:
150:
5互感器
穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是150/5/2=15倍。以次类推
电度表
的用电度数×倍率=实际用电度数。比如电度表用电度数为
10度
,穿一匝实际用电为300度,穿两匝实际用电度数为
150度
。
150
/5A
互感器
穿心一匝,表倍率是
多少
答:
150
/5定位
互感器
穿心一匝,变比是30倍,
电表走一度
乘以30,穿两匝是15倍,
电表一度
乘以15
互感器150
/
5绕10圈电表
怎样计费
答:
150
/5的电流
互感器的
倍率是 30 缠绕 10 圈,就再除以 10 倍率就变成 3 了,用
电度表
的电量乘以 3 就是你的实际用电量。
互感器150
/
5一度
电是
多少
电?
答:
对于
150
/5A的电流互感器来说,也就是互感器穿过1根导线,变流比为150/5A=30倍。穿过2根导线,变流比为30÷2=15倍。穿过3根导线,变流比为30÷3=10倍。此时,
电度表
的读数乘以电流
互感器的
倍率就是实际用电量。1、要是规定150/5A是穿一匝的,那么穿二匝就变为75/5A,
电能表
的倍率将变...
一个电流
互感器
,变比是
150
/5。
一个电表
能
答:
107x30=3210度。从你给的照片上看,电表显示是107(红色框为小数,可忽略),穿过电流
互感器
是1匝,互感器铭牌标有一次一匝是1匝时变比为
150
/5(见下图),所以变比倍数是30。则用电量是 107x30=3210度。
150
/5电流
互感器
配150/
5的电流表
,线直接从互感器中间穿过去,没有
绕互感
...
答:
线直接从
互感器
中间穿过去称为一圈,若电流互感器标示穿线一圈为
150
/5时,
电流表
指示的电流值是合当的。
三相
电表150
/
5互感器
怎么计算度数
答:
电表的度数按照
互感器的
倍率计算:150:
5互感器
穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是 150/5/2=15倍。以次类推
电度表
的用电度数×倍率=实际用电度数 举例说明:比如电度表用电度数为
10度
,穿一匝实际用电为300度,穿两匝实际用电度数为
150度
。
150
/
5的互感器
用
10
(40)安
的电表
误差会有多大?
答:
需要指出的是:测量误差不是根据你所给的
150
/5和10(40)来判断。是根据电流
互感器
和
电度表
的“精度”来判断。看到例如:0.2 0.2S 0.5 之类的字样了吗 那是在100%电流时候的误差,也就比如0.2精度的互感器在100%电流时,误差为0.2 ___这是很正确的搭配方法.互感器应该选用0.2或者0.2S级...
大家正在搜
互感器电表用多粗的线
5安互感器用多大的电线
三相四线电表接线图 互感器
电流互感器用多粗的线
线从互感器绕一圈有什么用
互感器多绕一圈怎么算
互感器电表怎么接线
互感器和电流表接线图
互感器为什么要绕一圈
相关问题
高压计量电流互感器,150比5一个字是多少度电?
10KV高压电流互感器变比是40比5,请问电表走一个字是多少...
互感器150/5绕10圈电表怎样计费
10kv50/5的电流互感器电表走一个字是多少度
电的来源是25平方线,过互感器一圈150/5的/30字,我的...
高压计量电流互感器150比5一个字是多少度电
我用的150比5的互感器,电表是0.9的,绕互感器3圈,请问...
三个150/5的互感器电表走一度怎么计算