99问答网
所有问题
当前搜索:
电机热继电器的选择
...三角形接法的三相异步
电动机
,应
选用
( )的
热继电器
。 A两相式 B三相...
答:
选
三相带断相保护的
热继电器
.因三角形接法的三相异步
电动机
绕组流过电流比线电流小.用三相带断相保护的热继电器更灵敏可靠
电机
控制回路 开关 接触器
热继
三种设备 额定电流的关系 大小关系_百度...
答:
接触器,
热继的选择
应该是约大于
电机
额定电流。)你那个领导乱说!断路器一般是作为短路保护,动作电流整定为6-10倍电机额定电流。热继作为过载保护。动作电流就是你设定的电流值。除非热继失灵,故障电流大于开关,接触器,热继的额定电流,又小于开关的整定电流,才会把这些器件烧坏。不清楚再问 ...
有
热继电器的
星角启动,如何把热继电器换成
电机
综合保护器,急求,谢谢...
答:
把
热继电器
去掉,你应该会接时间继电器星三角启动吧?
电动机
保护器有三个洞,abc分别穿一个,电动机保护器上有4个接线端子,1 2电源接到星启动接触器下面任意两个上,把接触器下面的nc启动线去掉,3或 4任意一个接在接触器下面的启动nc上,另一个和接触器去下来的启动线接接在一起包起来,就...
电机
控制 空开+接触器和空开+接触器+
热继电器
两种控制怎么选?各有什...
答:
空气开关的额定电流等于或略大于
电机
额定电流,接触器按电机额定电流1.3-2倍
选择
,看操作频繁程度!
热继电器
按额定电流1.1-1.2倍选择。空气开关有短路保护,接触器有失压和欠压保护,热继电器用于过流保护通过热元件动作来分断电路!希望对你有所帮助!
德力西
热继电器
怎么复位?需要手动复位吗?
答:
热继电器用于
电动机的
过载保护时,为确保在处理故障以后,
热继电器的
常闭触点才能复位闭合,一般将热继电器设为手动复位方式。二、热继电器使用注意事项 1)热继电器只能作为电动机的过载和断相保护,不能作短路保护。2)安装点
的选择
。热继电器安装处与被保护设备安装处温差不能过大;安装点不能有振动源;热...
电动机的
电流是多少,用多大的空开?
答:
按现在行业主流接触器型号来说,应
选用
9A的接触器。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器选择
可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步
电动机
,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多...
4kw的
电机
需要多大的,空开,接触器,
热继电器
,和电缆?
答:
由于
电动机
绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越强。即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在
选用
热继电器时也应有所差异。例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,
热继电器的
整定电流应选为电动机额定电流的...
...在空气开关、交流接触器、导线及
热继电器的选择
选哪种比较合适_百度...
答:
首先要搞清楚其额定电流,再
选择
与其相近的配置就好,15KW;18.5KW;30KW,额定电流分别是30A,37A和60A,空气开关分别选40A,50A和63A左右,接触器也可选40A,50A和63A左右,如果启动频繁,可加大点分别选50A,,60A,100A,导线分别选6平方,10平方和16平方的,
热继电器
分别选最大值为40A,,45A和50A左右...
2.2KW用多大空开,多大接触器,多大
热继
答:
先根据这个功率算出电机正常运行电流 单相电机电流=功率/电压=2200/220=10A,考虑启动电流,接触器应该用25A左右的,热保护继电器应该用15A左右的 三相电路
电机的
电流=功率/电压/相位/电机功率因数 =2200/380/1.732/0.75,约为4.5A左右同样考虑启动电流,接触器你选择15A左右,
热继电器选择
7-9A左右 ...
...三千瓦
电机
配多大的空气开关,交流接触器,
热继电器
,及多大的铜芯线...
答:
10A的开关,9A的接触器,1.5的线
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
75
76
涓嬩竴椤
74
其他人还搜