99问答网
所有问题
有热继电器的星角启动,如何把热继电器换成电机综合保护器,急求,谢谢老师
'JD-6保护器
举报该问题
推荐答案 2015-05-20
把热继电器去掉,你应该会接时间继电器星三角启动吧?电动机保护器有三个洞,abc分别穿一个,电动机保护器上有4个接线端子,1 2电源接到星启动接触器下面任意两个上,把接触器下面的nc启动线去掉,3或 4任意一个接在接触器下面的启动nc上,另一个和接触器去下来的启动线接接在一起包起来,就ok了。随后看电机多大算电流,调电流和延时秒了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7jWOXWBWOvzeBBeztO.html
相似回答
消防水泵控制柜
,星角启动
装置,1号水泵
热继电器
损坏需要更换,请讲述停 ...
答:
1断掉强起保险,联动保险,2转换开关,转换到2号泵,3关闭1号泵空开。4拔掉1号泵控制线路保险
。5验电,(用电笔测一下)。6确认没电后,拍照需要动的线标,或做记号。(好记心不如烂笔头,只要动线就要做记号或者拍照)。不然忘了很难查。
电机
的“
星角
”
启动热继电器
装在哪里更合理?
答:
第一种安放在空开下口,大电流回路可以可以采用电流互感器。这样直接监控回路电路
。第二种间接方法,监控运行时接入电机及运行接触器输出的三相端,这样可间接监控电机的运行电流。最不合适是接入封星时所作用的三相,这样明显启动时热保护继电器不起作用。热继电器的选择跟启动方式没关系,主要是跟电机的额定...
谁帮我讲解下这个图(
星角
降压
启动
)
答:
1、通电时,按下SB1启动按钮后,电流经FR(
热继电器保护
常闭接点)——SB2(停止按钮)——SB1(启动按钮)——KM角(三角形接法继电器常闭接点)——一路经时间
继电器,启动
时间元件动作,另一路经KT(时间继电器常闭延时断开接点)——KM星(星形接法继电器线圈),带动 KM星-继电器动作,相关的常开...
这个
继电器
线路
怎么
设计?
答:
用电磁继电器啊,电源+电磁铁+弹片+开关
。文字不好表述,建议你去查看图片。
请教
老师
!!!
星角电器
原理图
热保护
电流算法
答:
要看热继电器接在什么位置,若接在电源侧(电源开关与电源接触器间),此时的整定电流为1.1-1.2倍的额定电流,但在实际配线过程中,考虑美观和走线越短越好,热继电器一般都接在电源接触器下方,当三角形运转时,流过
热继电器的
电流为相电流,故此时整定电流为1.1×√3/3×I额。实际电流请按...
求
电机星三角启动
的原理图及讲解
答:
R接触器,为启动之后
,把电机
绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。 T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒 FR
热继电器,
串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电...
热继电器
电流整定口诀
答:
热继电器
发生过载保护多是因为电源、线路、负载等有故障。为确保排除故障后热继电器触点才能闭合,一般将复位方式设置为手动方式。顺便说明的是:热继电器作为断相保护使用时,对于星形联结
的电动机,
可选用一般的3级热继电器;对于三角形连接的电动机,应采用带断相保护装置的热继电器。热继电器整定值调节钮上...
星三角
中
热保护
接在什么位置测的相电流
答:
在
星角启动
电路里
热继电器的
接法:
把热继电器
三对主触头分别串在KM3的三对主触头的下边,热继电器三对主触头通过的是线电流,热继电器常闭辅助触头串在控制回路里。要测电机电流:用钳形电流表卡住任意一根电机线 测得电机线电流的数值,相电流就用 :测得的线电流的数值 / 1.732 来计算。(...
在
电机
为200千瓦
的星角启动
运行中时间
继电器
为什么时好时坏?
答:
一般200千瓦的
电机星三角启动
的时候电流非常大。时间
继电器,
如果线包电压不够或者是老化就会导致时好时坏,建议更换新的。
大家正在搜
星三角启动的热继电器电流多少
星三角降压启动热继电器如何调节
星三角降压启动电路热继电器的位置
星三角启动热继电器选型
星三角降压启动热继电器怎么选择
星三角降压启动为什么跳热继电器
星角起动热继电器安装位置
电机星三角启动电路
带中间继电器星三角降压启动
相关问题
电动机综合保护器接线,怎么接?
电机综合保护器和热继电器有什么不同?
电机综合保护器能替换热继电器吗?
热继电器,和电机综合保护器,那个更好
电动机综合保护器问题
德力西电机综合保护器断相灯和运行灯同时亮怎么回事??
热继电器和电机综合保护器
电机综合保护器和热继电器有什么不同?