99问答网
所有问题
当前搜索:
电机热继电器的选择
关于
电机热继电器的
问题
答:
上述问题是
热继电器
设定不当。一般37KW
电机
,额定电流70A左右, 热继电器应设定在70,当然如有特别要求,应按要求适当设置。
3千瓦的
电机
用14-22安的
热继电器
行不行?
答:
不行的,一般1千瓦的电机是2安,所以你的是3千瓦就是6安,但是6安的
热继电器
是指的最大值6安。你需要安装10安的热继电器,14一22A大了要烧
电机的
,别外空气开关要配25A的,空开是电机电流的4一6倍。
电流大小对
热继电器
动作快慢影响大吗?
答:
使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与
电动机的
定子绕组串联,将
热继电器的
常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆...
三相
热继电器
如何用在两相
电机
上面,进线L1 L2 L3出线L4 L5 L6.是L1...
答:
可以这样用:零线不接入
热继电器
,火线接入L1,,用短线连接L4和L5,再用另一根短线连接L2和L3。,最后从L6出线,即是让火线上的电流绕了一个睡S形。注意:上面只适用于传统的热保护继电器,对电子型的不适用!
30KW/380的
电动机选择
配电箱尺寸、
继电器
、断路器等元器件是应如何选择...
答:
抱歉,我院不用正泰,我以ABB S系列开关和SHINNIDER NS系列开关分别举例吧 ABB S系列:功率30 电流57 空开S2S-160/R80,TM,3P,F,2CO 整定范围13In 接触器A75-30-×× (××代表辅助触点个数,前为常开后为常闭,一般
选
31或40)
热继
TA75DU63 整定范围57~63A...
三相380V的15KW的
电机
应接多大的断路器、接触器、
热继电器
、导线?
答:
朋友,你使用三相380V的15KW的
电机
。估算电流30A是正确的,断路器选30A的少了一点了,你要考虑电机启动电流啊,一般要
选择
40安左右的才可以。接触器选60A的也可以的。
热继电器
选30A的也小了,的采用大于30安左右的啊,导线是选承受210A的导线也完全可以的啊。你对于这些选择很不错的啊。
十一千瓦的三相
电机
用多大的空开接触器
热继
是怎样算出来的
答:
11kw
电机的
额定电流约是20.9安。空开
选择
时可选40安的,这样裕量较大,有利长期安全运行。接触器可选CJX2—2510或CJX2—3210型的。
热继电器
用JR16型的,可选控制范围在14~28的,调整在24安处即可。
电机
启动时电流很大,为什么
热继电器
不会动作?
答:
由于
热继电器的
热元件有热惯性,不会变形很快,
电机
启动时电流很大,而启动时间很短,大电流还不足以让热元件变形引起触点动作。
13千瓦
电机
配多么大的接触器短路器
热继电器
多大线
答:
三相13千瓦
电机
,额定电流 26A 接触器 用40A的 断路器 50A
热继电器
JRS2 32 36 (整定电流) 25-36A