电机是37KW 电流70A 热继电器目前是在28,但是启动电机后十几秒,电机会自动停止,报故障,是不是热继电器没有调整好?应该调整到什么位置
热继电器最大才45 是不要要换个大点呢
是的,得换个至少可以达到70A的热继,热继电器的整定电流值一般为负载正常工作时通过热继电器的电流的1~1.05倍。