关于电机热继电器的问题

电机是37KW 电流70A 热继电器目前是在28,但是启动电机后十几秒,电机会自动停止,报故障,是不是热继电器没有调整好?应该调整到什么位置

上述问题是热继电器设定不当。一般37KW电机,额定电流70A左右, 热继电器应设定在70,当然如有特别要求,应按要求适当设置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-25
热继电器小了,换一个大一一点的,70A
第2个回答  2017-12-26
这电机如果是星三角启动、电机是额定功率的一半、热继选择是电流是中间值偏大点、热继分自动复位或手动复位功能、切换手动复位、那么电流过载热继就会断开保侍、很容易查出来
第3个回答  2017-12-25
调整到电机的额定电流再试~追问

热继电器最大才45  是不要要换个大点呢

追答

是的,得换个至少可以达到70A的热继,热继电器的整定电流值一般为负载正常工作时通过热继电器的电流的1~1.05倍。