根数如何确定?
答:
电动两通阀或风阀接线、连接金属软管)母线
桥架
(支架制安,插接箱
安装
、调试)
电 缆
(保护管、
电缆
头、乘系数、防火措施、挖土方、铺砂盖砖)配 线 (分清种类 管内或桥架敷设)注意以上要根据系统接线图来算,需要有一定电工基础。单相插座3根线,墙开关到灯具只有相线和控制线。
配电平面图中排烟机房是如何设置的?
答:
-2PFAT1排风机配电箱是单回路接至蓝色
电缆桥架
,没有问题,路由参照大系统图中的干线系统即可;你是竖井内只有一台事故照明箱,上边的方框加斜线代表电缆桥架的意思;电缆桥架中间加隔板是分别敷设不同回路,一个是正常供电回路,一个是应急回路,分开敷设,没问题的。
电井
内
竖直桥架
不用盖桥架盖?
答:
新规范 : 电气竖井内的
竖直桥架
必须用盖板盖严密,为避免火灾时形成了烟囱,中间要用防火枕逐层封闭严密,OK!!
强弱
电井
水电
安装
可以做明管吗
答:
当然可以的。在
电气井
内电缆都可以明敷设的;但消防应急电源线路、应急照明线路、消防报警及联动线路采塑料做保护管时是不允许明敷设的,钢管明敷设时应刷防火涂料。保护管及
电线电缆
的敷设方式应根据施工设计图来做,没有明确做法的也要在图纸会审时提出并确定做法,也可施工组织设计时明确下来,这样在...
强电井道内有防火
桥架
和金属桥架,双电源
电缆
是否分开敷设
答:
要分开敷设,即使因为
电井
内空间过小不能做两趟
桥架
,也要在桥架中间加隔板把常用
电缆
和备用电缆分开。
请教能否
电井
的接地干线使用铜排代替
电缆
中的PE线?
答:
④高层建筑
竖向电缆
井道内的接地干线应不大于20米与相近楼板钢筋作等电位联结;二、供电配电系统设计规范GB-50052-95,P61,TN-S整个系统,中性线与保护线是分开的。(规范有图,就不画了)我国现已与国际接轨,采用IEC规范设计多采用TN-S供电方式。如果一幢超高层或一个小高层,四-五星级酒店一个
电井
...
电缆桥架
在
电井
里的怎么计算支架,定额里面是千克为单位怎么计算公式是...
答:
电缆
支架制作按照一般铁构件计算,
安装
有
桥架
支架安装子目。定额里千克是支架的重量。可以换算的,米换算成千克,有换算表。
电井
内
桥架
到配电箱该如何连接
答:
1、
桥架
开槽,接上尺寸相当的横向桥架或三通,通到配电箱;2、桥架开孔,两边用螺母紧固住电管,电管进入配电箱;3、桥架或三通,管路,进入配电箱,一定紧固、护口、跨界底线。配电箱:配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压...
电井
中消防负荷的双电源可以敷设在一个
桥架
吗
答:
理论上强电是不允许敷设在弱电里面,但是实际上为了方便和考量成本,我们一般还是敷设同一
桥架
里面!
电气设计当中,
电井
的尺寸由什么来决定??
答:
电气设计当中,
电井
的尺寸由操作、维护距离来决定。《民用建筑电气设计规范》相关条文:8.12.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于o.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。8. 12.7 竖井内高压、低压和...