配电平面图中排烟机房是如何设置的?

这是地下室配电平面图。蓝色桥架为强电桥架(前面的照明平面图用过),红色桥架前辈说是弱电桥架。图一为大致图,图二为细节图。那么请问:1.排烟机房里面的两个-2PYAT1 -2PFAT1代表什么意思?图例中没有 双击它显示这个元件是电源自动切换箱。2.-2PYAT1 -2PFAT1为什么一个连接到红色桥架 一个连接到蓝色桥架?3.图三是配电平面图的另一部位的截图。为什么一个电井里面会设置两个事故照明配电箱?4.事故照明配电箱引出的标注“CT-300*200,加隔板,强电”是什么意思?小白一个 还请大神指教

-2PYAT1 -2PFAT1代表一个是排烟控制箱、一个是排风控制箱,在电气系统图中应该有这两个配电箱的系统图;排烟-2PYAT1配电箱是双电源回路接至红色电缆桥架,-2PFAT1排风机配电箱是单回路接至蓝色电缆桥架,没有问题,路由参照大系统图中的干线系统即可;你是竖井内只有一台事故照明箱,上边的方框加斜线代表电缆桥架的意思;电缆桥架中间加隔板是分别敷设不同回路,一个是正常供电回路,一个是应急回路,分开敷设,没问题的。追问

请问

    为什么双电源回路就要接至红色电缆桥架(消防桥架) 而单回路接至蓝色电缆桥架?

    请问怎么看出来敷设的这两个回路 一个是正常供电回路,一个是应急回路呢?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-27
这是只电箱编号,-2代表安装于负二楼,PY代表排烟,PF代表排风。AT代表双电源自动切换。
-2PYAT1是负二楼的排烟风机电源、控制箱(风机控制箱,内有双电源切换开关),-2PFAT1负二楼的排风风机电源、控制箱(风机控制箱,内有双电源切换开关)。追问

请问为什么一个接红色桥架 一个接蓝色桥架?