请教能否电井的接地干线使用铜排代替电缆中的PE线?

现有一33层一类高层住宅项目,采用TN-S接地系统。考虑到从低压柜拉"3+N+PE"电缆至各电井内楼层表箱中电缆会比较多,想直接从变配电室低压柜引出3+N线至电井内楼层电表箱,然后电井内通长敷设一根50X5的镀锌扁钢作主接地干线,电表箱内作接地端子排,并用40X4镀锌扁钢将接地端子排与主接地干线连接,这样可以节省投资,请教大家是否可行?有否违背电气原理或规范?

可以。

一、民用建筑电气设计规范JGJ-16-2008,P173,12-5。6,水平或竖直内的接地干线与保护干线应符合下列要求:
1、 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁铁或铜排;
2、 电缆井内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
①宜满足最大预期故障电流及热稳定;
②宜根据井道内最大相导体,并按本规范表 7.4.5-2选择导体的截面;
③电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线;
④高层建筑竖向电缆井道内的接地干线应不大于20米与相近楼板钢筋作等电位联结;
二、供电配电系统设计规范GB-50052-95,P61,TN-S整个系统,中性线与保护线是分开的。(规范有图,就不画了)
我国现已与国际接轨,采用IEC规范设计多采用TN-S供电方式。如果一幢超高层或一个小高层,四-五星级酒店一个电井至少应有20多个回路,并有2个以上电井。如再加上双电源,一个电井至少有不同截面的电缆20-30根。一般小高层约32层,如两个电井也得各有20根电缆。
如果接地干线选用一根最大相截面的一半为电井接地干线铜排。从变配电室低压柜引出至电井负载配电箱,改为公用一根接地干线,桥架内电缆采用三相四线制可节省投资。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-08
回复 1# 不可以!“电井内通长敷设一根50X5的镀锌扁钢作主接地干线”想代替PE线——接地故障的动作灵敏度、接地干线的热稳定,基本上难以满足规范要求。
第2个回答  2013-11-08
补充一点,接地干线宜尽量接近干线电缆安装(一般可直接在桥架侧面固定)以减少相保电抗
第3个回答  2013-11-08
这种做法是有的,在民规中有规定,接地干线同时兼做等电位干线12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5—2选择导体的截面。 3 电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-11-08
标题写的不是铜排吗,扁钢改铜排就差不多了