99问答网
所有问题
当前搜索:
消防稳压泵安装图集怎样安装
SG24D65-P型
消防
柜
图集
答:
消防水泵
控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于
稳压泵
启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
2000平米需要
安装
多大的
消防稳压泵
接稳压灌安
答:
这个不是根据面积确定的,是按照 5.3.1
稳压泵
宜采用离心泵,并宜符合下列规定:1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:1 1 稳压泵的设计流量 不应小于
消防
给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;2 消防...
消防
自动灭火系统验收规范
答:
3.0.7 自动监测装置应进行功能检查,确保其铭牌、标志清晰,安装前进行主要功能检查。4 供水设施安装与施工 4.1 一般规定 4.1.1 供水设施及其附属管道的安装应清除内部污垢和杂物,中断安装时应封闭敞口处。4.1.2 供水设施安装时,环境温度不应低于5℃。4.2
消防水泵
和
稳压泵安装
4.2.1 消防...
消防稳压泵
的设计压力是
怎么
确定的
答:
P1为最不利点消防所需的压力,P2为
消防泵
启动压力,Ps1为
稳压泵
启动压力,Ps2为稳压泵的停泵压力。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上看一下98S205
图集
,上面说的很详细,包括选型
安装
。
喷淋系统中,
稳压泵
要设计多大扬程比较合适?有的设计的比主泵扬程要高...
答:
根据管网压力波动范围,稳压泵的扬程比喷淋泵扬程高0.1MPa-0.15MPa即可。2、若
稳压泵安装
在屋顶天面,则计算
消防
喷淋泵到达屋顶天面的余压,叠加至0.55MPa的压力,就是稳压泵的扬程。参考《高层民用修建预设防火规范》(GBJ50045-95)和98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)
图集
。
消防
控制柜
安装
与操作消防控制柜厂家介绍
答:
一般来说,
消防
控制柜具有三种模式,即自动、手动和远距离启动模式。那么消防控制柜怎么操作呢?今天我们要讲的是消防知识中消防控制柜
安装
与操作,在为大家介绍一下消防控制柜厂家有哪些吧!消防控制柜安装与操作 一、消防控制柜操作 自动控制:转换开关转到“自动”,
稳压泵
上的启动停止是通过压力罐上的...
消防泵安装
套什么定额
答:
消防泵安装
定额使用:
消防水泵
执行第一册的多级离心水泵的定额子目,具体的根据水泵的重量确定。消防泵:广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑。消防泵其性能...
消防泵
电接点压力表和
稳压泵
电接点压力表
安装
在稳压罐上可以吗?_百度...
答:
消防水泵
不能使用电接点压力表控制水泵启停,
稳压泵
的启停可以使用电接点压力表控制,可以
安装
在气压水罐上。
消防
自动喷淋
怎样安装
答:
警信号,水流指示器应输出报警信号,压力开关应能接通电路报警并启动
消防泵
。(3)以手动或自动方式启动
稳压泵
后,在其共管区域试水装置开启放水情况下,5分钟内应能达到设计压力,压力表指针稳定。(4)进行水源测试时,应按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;按设计...
消防
自动喷淋
怎样安装
答:
警信号,水流指示器应输出报警信号,压力开关应能接通电路报警并启动
消防泵
。(3)以手动或自动方式启动
稳压泵
后,在其共管区域试水装置开启放水情况下,5分钟内应能达到设计压力,压力表指针稳定。(4)进行水源测试时,应按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;按设计...