共水泵可以兼做
稳压泵
吗?如果不能,是哪条法规规定?
答:
一般不能,
消防泵
压力很大,启动对管网冲击很大,要是没有放水的地方,压力会升得很快,网管受不了。要是有些小工程,水泵很小,可能采用变频控制柜就可以消防泵兼做
稳压泵
,控制柜一定是变频的哟。
消防稳压泵
W1.5/0.3-YJ是什么意思?
答:
3.如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽,以免冻裂。4.长期停止使用,应将泵拆卸,清洗上油,妥善保管。正常情况下,通过
消防稳压泵
的运行(交替运行)来维持管网的压力,消防稳压泵的运行频率由
安装
在管道上压力表反馈信号进行调节,即当管网压力小于设定值时,调-节 运行次数,增大出水量,当一台水泵...
消防泵
流量扬程,消防泵基础,消防泵是套什么定额
答:
消防泵
基础属于土建中的设备基础,设备基础模板、混凝土,没有钢筋,那具体要套建筑定额中的现浇混凝土设备基础相应的定额子目,砼用量为3立方。1、
消防水泵
、
稳压泵
等套用第一册《机械设备
安装
定额》;2、与消防有关的电器安装套用第二册《电器安装工程定额》;3、消防水泵房内的管道安装、阀门安装、法兰...
急求
消防
喷淋
稳压泵
压力标准,要有GB出处的,急急急急急急~
答:
GB是国标的意思,
消防
喷淋
稳压泵
的压力,大于主泵的压力。流量1升已上。选喷淋稳压泵主要是保证喷淋末端的压力不小于0.05MPa
高位
消防
备用水箱连接的供高区
消火栓
管道中的
稳压泵
,
安装
位置(顶层或地 ...
答:
施工方的是对的!管道能够承压那么多!120m的管道系统肯定用的是无缝钢管,承压1.6MPa没问题的。
消防
系统是开式系统。所以水泵扬程要考虑给水管网的给水压力和末端用户的用水压力,加上静水高度!
安装
单位技术人员对某商场
稳压泵
进行调试,调试结果如下,其中不符合现行...
答:
【答案】:B 根据《
消防
给水及
消火栓
系统技术规范》GB 50974—201413.1.5,
稳压泵
应按设计要求进行调试,并应符合下列规定:1)当达到设计启动压力时,稳压泵应立即启动;当达到系统停泵压力时,稳压泵应自动停止运行;稳压泵启停应达到设计压力要求。2)能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时,...
火灾自动报警系统施工需要做哪些资料
答:
消防里面有很多东西啊,消防栓系统,自动喷淋系统,防排烟系统等;如自动喷淋系统,可以分为 1、供水设施安装与施工 下面的分项为:
消防水泵
和
稳压泵安装
,消防水箱安装和消防水池施工,消防气压给水设备安装、消防水泵接合器安装 2、管网及系统组件安装 分项为:管网安装,喷头安装,报警阀组安装,其他组件...
消防水泵
的出水管上
安装
的压力表有何要求
答:
电接点压力表在
消防水泵
哪块安装 这个电接点压力表设定爱爱
稳压泵
组的出水汇总管上,消防水泵出水汇总管上设定的是低压压力开关的。消防水泵前安装什么压力表,量程多少 这是测量水泵吸程的,这个一般是10-25kg的压力表一个价格的,常用的都是16kg的居多的。消防水泵出水管的旁通管
怎么安装
菜籽油最...
消防泵
房
消防稳压泵
上电接点压力表有两个,请问两个是一样压力吗?_百度...
答:
不一样。
稳压泵
的启停靠电接点压力表来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6,0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。
怎样安装消防
自动喷淋?
答:
\x0d\x0a2、施工时所用镀锌管件是材料把关的重点对象,选择成型号、强度高的精品管件是保证喷淋系统施工进度快、质量优的关键,必须注意镀锌管件的订购及验收。 \x0d\x0a3、
消防
箱及消防器材的
安装
要精心施工,与装饰面的接口是施工的注意重点,同时产品保护也是很重要的工作,诸如报警阀,雨淋阀,...