99问答网
所有问题
当前搜索:
消防稳压泵安装图集怎样安装
屋面
消防
水箱和
稳压
罐的工作原理?
答:
稳压罐的工作原里是:通过电接点压力表和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和
稳压泵
工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,停止增压泵工作。控制的目的是让系统保持正常工作所需的压力,满足火灾初期
消防
用水。《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定...
如何安装
自动喷淋装置
答:
为发生火灾,房间天花板下
安装
自动
消防
喷淋装置。它是一个金属支架,中间嵌一个玻璃管,内装红色液体。天花板上有水管,管口的塞子被玻璃顶着。当房间内起火时,(温度)升高,玻璃罐内液体受热(气化),将玻璃管(胀裂),塞子失去支撑而落下,于是红色液体(应该是水)从管子中流出,起灭火的作用。
楼高70米,
消防
水箱需要
稳压泵
么?
答:
消防
水箱只要高位水箱就可以。喷淋设备需要
稳压泵
。
消防稳压泵
和稳压灌的位置
答:
这个需要你根据施工现场来重新绘图。无论你怎么设置原理不能变。
稳压泵
的出水是和稳压罐连接的。在稳压泵的出水都必须设置单流阀。防止
消防泵
启动水反串到水箱。你如果设置只能在稳压泵的出水与稳压罐来进行管道布置。空间不允许的话可以采用垂直水平布局。但不能先接稳压罐在接稳压泵。否则无法用控制了...
消防
栓的压力要求是多少?
答:
在临时高压给水系统中,最不利点
消火栓
的静水压力,为屋顶高位
消防
水箱最低有效水位与最不利消火栓之间的高度差,当高位消防水箱的最低有效水位不能满足最不利点消火栓的静水压力要求时,需要设置稳压装置,通常采用
稳压泵
。消火栓的种类:消火栓的种类有:室内消防栓;室外消火栓;旋转消火栓;地下消防栓;地...
消防
喷淋系统
稳压泵
压力
怎样
设定?
答:
回答:
稳压
系统在屋面还是地下,保证最不利点在0.15Mpa以上
建筑水电
安装
施工包括哪些内容?建筑水电安装施工方案
答:
室外消防给水系统:室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外
消防泵
及
稳压泵
共同供给,室外消防用水量30L/S,周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型。室内
消火栓消防
给水系统:室内消火栓系统由地下室消防泵及屋顶水箱共同比供给,系统设有自动巡检功能,保证火灾时任何部位...
消防
栓的组成部分
答:
1. 消防栓系统的核心组成部分包括
消防水泵
、消防水池、管道、
稳压泵
、屋顶消防水箱、远程启泵按钮、室内
消火栓
箱以及消防水泵接合器等。2. 在这些组件中,消防水泵、稳压泵和远程启泵按钮的设置依据实际需求而定。3. 消火栓应
安装
在走廊、厅堂等公共空间内,通常嵌入墙体。这些位置不应有任何装饰遮挡,需...
30个消防箱和170个喷淋头要用大的
消防稳压泵
答:
这个不是根据这个配置的,是根据计算系统管道长度和损失水量确定的。5.3.2
稳压泵
的设计流量应符合下列规定:1 1 稳压泵的设计流量 不应小于
消防
给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜...
消防稳压泵
压力和扬程
怎样
计算
答:
这个需要根据
稳压泵
设置位置,满足最不利点的压力增加2-3kg的压力的扬程的。