99问答网
所有问题
当前搜索:
消防稳压泵安装图集怎样安装
立式
消防泵如何安装
答:
立式
消防泵安装
方法如下:1、安装前检查立式消防泵的完好情况。立式消防泵安装位置应尽可能靠近水源处。立式消防泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。2、直接安装可将立式消防泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后...
消防稳压
系统
怎么安装
答:
消防稳压泵安装
:1、水泵机组就位安装前水泵及电动机应检查,看是否符合设计要求和其产品说明书的规定;检查基础的尺寸位置、标高是否符合设计要求,设备的零部件是否有缺件、锈蚀。盘车应灵活无阻滞、卡住现象、无异常声音; 2、产品出厂时装配、调试完善的部分不应随意拆卸。确需拆卸时;应会同厂方、...
消防稳压泵怎么安装
,谁有做好的
答:
消防稳压泵安装
:1、水泵机组就位安装前水泵及电动机应检查,看是否符合设计要求和其产品说明书的规定;检查基础的尺寸位置、标高是否符合设计要求,设备的零部件是否有缺件、锈蚀。盘车应灵活无阻滞、卡住现象、无异常声音;2、产品出厂时装配、调试完善的部分不应随意拆卸。确需拆卸时;应会同厂方、建设...
屋顶
消防稳压泵安装
'
答:
这个就是按照
稳压
装置
安装图集
和设计的安装即可。
消防工程排水,
消防水泵
和
稳压泵怎么安装
?
答:
消防水泵和
稳压泵
的
安装
消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并宜安装检查和试水用的放水阀门。
消防水泵
...
消防水泵
和
稳压泵
的
安装
?
答:
消防水泵
和
稳压泵
的安装具体包括哪些内容呢,下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。消防水泵和稳压泵的
安装消防
水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。当设计无要求时,...
消防水泵
和
稳压泵安装
?
答:
消防水泵
和
稳压泵
的
安装
具体包括哪些内容呢,下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。消防水泵和稳压泵的安装 消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。当设计无要求时,...
消防稳压泵
和水箱的连接方法
答:
从流量开关报警线直接到控制室,电源线直接到
消防泵
控制柜,联动启泵的;
稳压泵
需要从控制箱到稳压泵电源线,控制箱的进线引自双电源箱,这个一般使用电缆,参照国标
图集
《消防增压稳压设备选用及
安装
》(98S205)。稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压大于0.15mpa。
消防稳压泵安装
些什么配件
答:
消防稳压泵安装
