99问答网
所有问题
当前搜索:
消防稳压泵安装图集怎样安装
消防
问题,两台15kw,的水泵,已经装好了,要增加进去一个
稳压泵
,应该...
答:
这个需要根据实际来看的。一般
水泵安装
要求的是水泵需要有足够的检修空间,也就是水泵之间一般是1m左右的距离,,新增加的尽量是也要满足这个设置要求。
消防水泵
及
稳压泵
的
安装
对基础有什么要求
答:
消防泵
用混凝土基础,
稳压泵
可以用角钢焊接的支架
高位
消防
备用水箱连接的供高区
消火栓
管道中的
稳压泵
,
安装
位置(顶层或地 ...
答:
这两种说法都是有道理的,但都有一定的错误,两个都忽略了120米的管路损耗压力,其实主要是看水泵取水的位置在哪儿了,如果是从地下室就近取水选用120m扬程的
泵
顶层
消火栓
压力就会不够,因为120米的管路损耗没算,施工方应该上支持这样的做法,因为只要把进口接一下即可,不需要重新再
安装
120米的管路了...
消防
管道
安装
规范
答:
1、一般要求 (1)
消火栓
给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接...
下列关于
消防
增(稳)压设施的
安装
要求说法正确的是( )。
答:
(3)气压水罐宜
安装
有效水容积指示器。 (4)气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;
消防稳压
罐的布置应合理、紧凑。 (5)当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。
稳压泵
: (1)稳压泵的控制应符合设计要...
消防供水泵和
消防稳压泵
的关系
答:
装在高层建筑的顶层,补充顶层的消防管网水压,设定压力值后,自动向管网补压,达到设定的压力值后自动停止。通常是在层顶消防水池与屋面高差低于5米时
安装
。设在消防栓箱中的起动
消防水泵
的按钮及启泵信号灯的控制回路应采用50V以下的安全电压。消防联动装置的直流操作电源电压应采用24V。这主要是防止使用...
消防
水箱旁通
如何安装
答:
消防
水箱的自流稳压管与
稳压泵
的形成的旁通管路如下
刚干消防没多久,请教各位大神,
消防稳压泵
应该
怎么
穿线?从消防控制中心...
答:
在消防系统联动中,当
消防泵
启动时,需要停止增压
稳压
系统工作,所以一般会设计控制模块,在主机接到消防泵启动的反馈信息后,联动模块,停止增压泵工作。但也有设计院设计监视增压泵工作状态的,但是不实用,只要增压泵启动,就会报警,影响正常工作。所以先和设计单位沟通,理解设计意图。其实上述模块都可以...
安装消防泵
包工多少钱一台
答:
对于
稳压泵
和排污泵,每套的安装费用通常为1500元。然而,需要明确的是,这些基本费用不包括其他可能的材料和配件费用,如管道、电线、控制器等的购置和安装。这些额外的费用可能根据具体需求和工程复杂程度有所不同,因此在计算总成本时,需与专业安装公司进行详细的咨询和预算。综上所述,
消防泵
的
安装包
...
消防
流量开关应该
安装
在哪里百度图
答:
这个
消防
流量开关是
安装
在水箱间的稳压汇总管上的,也就是
稳压泵
的和自流管汇总后的管路上的。