99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池能不能放在地下室
地下室
沉降施工缝能设置
在消防水池
区域吗?
答:
消防水池
中不能有沉降缝,会严重漏水
我问一下建筑类的问题,请问
地下消防水池
,里面怎么放水的呢,里面是有...
答:
消防水池
是通过给水系统也就是自来水等给水池供水,里面没有水箱等,消防水池一般都是钢筋混凝土的,做好防水后使用,消防泵房需要有排水沟,排水井(不小于2立方),附消防水池大样图一份cad2007版本
地下消防水池
与主楼墙体连接会不会
在地下室
墙体上结露
答:
不会,
消防
水长期不用,会和空气温度一样,为了保险,最后做上防结露处理。
地下消防水池
有无建筑面积
答:
通常土建基础结构按照面积(平方)测算,水池容量按照容积计算(立方)。
地下水池
也算地下建筑物当然会有建筑面积。祝你愉快!!!
屋顶消防水箱和
地下消防水池
的工作原理是什么?
答:
那个水箱边上的泵是稳压泵,即屋顶水箱的静压不能满足顶层的消火栓所需的压力,用于管网的稳压。当主泵启动供水时,消防水箱和稳压泵都完成了使命,停止供水了。
地下消防水池
是消防主泵吸水的,要满足在火灾延续时间内所需的消防用水量,一般很大,可以到几百吨。室外管道进水一般进入消防水池,水泵再从...
地下消防水池
算不算建筑面积
答:
不算建筑面积。根据中华人民共和国住房和城乡建设部可知,地下
消防水池不
算建筑面积是因为没有永久性顶盖,《建筑工程建筑面积计算规范》规定,
地下室
、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平...
地下室
的
消防水池
属于公共建筑的范畴吗?
答:
地下室
的
消防水池
属于公共建筑的范畴吗?公共建筑:社会使用的建筑。如车站、商场。医院等。地下室的消防水池属于建筑无的公共设施。
地下室消防水池
上
可以
穿线管吗
答:
不可以
,穿线管可能会造成消防水池内的水灌入线管,造成触电危险,所以
地下室消防水池
是不可以穿线管的。
地下室
室内消火栓直接接市政给水管,还要设消防水泵和
消防水池
吗?
答:
地下室
的室内消火栓直接接市政给水管,地下室的消火栓主管不能接
消防
水泵,如果有地面建筑的话,消防水泵是给地面上建筑用的,当然从
水池
进水。集水槽是便于水泵吸水喇叭口吸水的,能有效利用水池容积。
消防水池
及泵房
在地下
一层车库内,消防水池及泵房底面标高是否必须和车库...
答:
不一定的,这个根据需要的,也
可以水池
和泵房地面下陷或者抬高的,不需要和车库地面一平的。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉