99问答网
所有问题
地下室沉降施工缝能设置在消防水池区域吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-31
消防水池中不能有沉降缝,会严重漏水
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOOOXBtjtjetXBXWjOO.html
相似回答
消防水池
的防渗漏是如何设计?
答:
外墙四周均不要
设置
。
地下室消防水池施工缝
做法如何做?
答:
地下室消防水池
的
施工缝
用止水钢板,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作...
止水钢板:隐形的安全屏障
答:
消防水池
的止水钢板,一个你可能不太熟悉但至关重要的工程元素。它的凹槽设计巧妙地朝向水池内部,确保在关键时刻发挥关键作用。️隐形的屏障止水钢板就像是一道隐形的屏障,守护着我们的安全。在
地下室
、地下停车场等工程
施工缝
中,止水钢板更是不可或缺的存在。多种类型止水钢板有多种类型,如普通钢板止水带、...
消防水池施工
主要注意哪些
?施工缝
留
在
池壁哪里最好?那才哪种止水带价 ...
答:
其实
消防水池
的施工与一般的
地下室
外墙抗渗混凝土施工没有什么根本上的区别;防水套管主要还是焊缝及防腐,竖向模板同样是达到一定强度就可以拆,水平按规范试压强度合格后再拆,内壁没必要再单独做防水。
施工缝
还是在底板上三十公分即可,橡胶止水带也没有特别之处,抗渗混凝土养护要十四天时间。
你好,请教一下
地下室消防水池
的
施工缝
用止水钢板,凹槽方向应朝那个方...
答:
地下室消防水池施工缝
止水钢板的凹槽应朝向外侧。防止外侧的水通过施工缝进来。
消防水池
的止水钢板凹槽朝向哪面?求解!
答:
地下室消防水池
的
施工缝
用止水钢板,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般止水钢板冷轧钢板为基材的...
求教一个
消防水池施工缝设置
问题
答:
止水带钢板厚3mm,宽300mm,水平
施工缝
位置在基础底板面以上不少于250mm处。固定的方法是用斜撑钢筋的两端一端焊在竖向钢筋上,另一段焊在止水钢板上,注意电焊电流,不要焊穿钢板。
消防水池
的
施工
方案有哪些?
答:
砼坍落度控制在18~22范围内,采用泵送施工,混凝土由拌合站集中供应。施工过程中预埋铁件,预留孔洞进行全过程严格控制,确保标高、位置准确。13.2.3上部框架结构施工:本工程
地下水池
部分考虑全部采用组合钢模板,地上框架结构采用12mm厚木模板,50×100木方支撑。(1)
施工缝
的
设置
位置及施工工艺在施工缝上浇注混凝土之前,应...
消防水池
里为什么设导墙呢?
答:
由于
消防水池
要求是抗渗结构,在浇筑底板时,
施工缝
必须留置在高处地板300高的池壁上。因此,在池壁部分必须做导墙300高。
大家正在搜
人防地下室外墙水平施工缝规范
地下室墙体施工缝一般留置在
两层地下室水平施工缝
地下室施工缝留置
地下室顶板施工缝预留位置
水池池壁施工缝位置
消防水池墙体施工缝如何处理
地下室顶板施工缝图集
地下室外墙施工缝规范
相关问题
你好,请教一下地下室消防水池的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝...
消防水池施工缝做法图集22-23页
为什么地下室底板与边墙需要留置施工缝?
消防水池的止水钢板凹槽朝向哪面?求解!
地下室外墙内侧为消防水池,两侧均为迎水面,止水钢板做法该怎样...
地下室沉降后浇带的设置疑问,请大神帮忙回答
消防水池结构墙预留水平缝时对止水钢板有什么规范要求?
消防水池的止水钢板凹槽朝向哪面?