99问答网
所有问题
当前搜索:
水池池壁施工缝位置
关于
水池施工缝
的施工要求说法正确的是()。
答:
1)
池壁与底部相接处的施工缝,宜留在底板上面不小于200mm处;底板与池壁连接有腋角时,宜留在腋角上面不小于200mm处
。2)池壁与顶部相接处的施工缝,宜留在顶板下面不小于200mm处;有腋角时,宜留在腋角下部。3)构筑物处地下水位或设计运行水位高于底板顶面8m时,施工缝处宜设置高度不小于2...
清
水池
高度方向施工需设几道
施工缝
,应分别在什么
位置
答:
一般情况下需设二道
施工缝
,第一道在底板与墙交接处上返300高处,第二道在顶板与墙交接处下返150--200处。
水池池壁
的
施工缝
宜留在高出底板多少
答:
因此,一般的设计图纸里面皆要求在
底板面300mm高度处设置施工缝
。
为什么
池壁
要在离底板以上五十公分左右设
施工缝
?
答:
( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上
。 ( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。 3、常出现问题的现象 施工缝处混凝土骨料集中,
建筑
施工
规范中的修正
答:
♀️水池池壁施工缝水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面300 mm 的竖壁上
。️框架梁施工缝框架梁(或其他梁)留施工缝的位置
在梁跨中1/3,留直槎
。规范修正现在的钢筋混凝土规范,也就是32开的100多页,这不是全本,全本是4本,近2000页,也就是82规范,后面规范没有修正的,就执行82规范中的...
消防
水池施工缝
做法图集22-23页
答:
止水带钢板厚3mm,宽300mm,水平
施工缝位置
在基础底板面以上不少于250mm处。固定的方法是用斜撑钢筋的两端一端焊在竖向钢筋上,另一段焊在止水钢板上,注意电焊电流,不要焊穿钢板。施工缝(construction joint)指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所...
施工缝
留置
位置
规定
答:
留置在平行于板的短边的任何
位置
;有主次梁的楼板
施工缝
应留置在次梁跨中1/3范围内;隣墙留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处;其他结构双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄
水池
、斗仓、多层钢架及其他结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。 抢首赞 已赞...
施工缝
的设置规定
答:
楼梯上施工缝设置
楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处
。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。水池池壁施工缝设置水池池壁的施工缝
宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上
...
什么事
施工缝
?施工缝留设的一般原则是什么?
答:
⑶ 对于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。⑷ 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。⑸
墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中
1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。⑹
楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处
。⑺ 水池池壁的施工缝宜...
施工缝
的留置有何规定
答:
)⑺
水池池壁
的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。⑻ 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,
施工缝位置
应按设计要求留设。处理要求 施工缝连接方式应符合设计要求。设计无具体要求时,对于素混凝土 结构,应在施工缝处埋设直径不小于16mm的连接...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水池施工缝留在什么位置
水池施工缝留设位置
水池竖向施工缝
关于水池施工缝的规范
水池底部施工缝位置
水池侧墙施工缝位置
水池水平施工缝留置位置
二建水池施工缝留置位置
主梁施工缝留置位置图解