99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池能不能放在地下室
你好,请教一下
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝那个方...
答:
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板...
地下消防水池
是否计算建筑面积?
答:
地下
消防水池
是建筑结构,
不能在
建筑面积内计算。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.5
地下室
、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算...
小区旁边建
消防
蓄
水池
行吗
答:
不会有什么影响,如果说影响的话,就只有渗水冲刷基础这个问题,但是这个距离很大,是没有问题的。一般建筑
消防水池
都是建
在地下室
的都没有问题,这个是一般最普遍的做法了。还有,室外管线给水管为有压管,如果渗水,对基础影响更大,但规范DN100及一下管只要离建筑1.5M就可以了。化粪池和蓄水池对基础...
消防水池
对生活有什么影响?
答:
正常的消防管路里面用消防泵保持一定的压力。水压少了水泵自动开启,够压了自动停。
消防水池
又分为,低位水池和高位水池。简单来说是为了保持压力用来互补的。当然整套原理一时三刻难以说清,你去消防局考个消防证就会有初步的了解了。当你发现家里楼道里的消防栓没水了,或压力不够,管理处可能为了省电...
建筑物需要设置
消防水池
和消防水泵房吗?
答:
并不是每个建筑都需要有
消防水池
和消防水泵房的;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
我问一下建筑类的问题,请问
地下消防水池
,里面怎么放水的呢,里面是有...
答:
消防水池
是通过给水系统也就是自来水等给水池供水,里面没有水箱等,消防水池一般都是钢筋混凝土的,做好防水后使用,消防泵房需要有排水沟,排水井(不小于2立方),附消防水池大样图一份cad2007版本
地下室消防水池可以
和变电所连接怎么处理
答:
不可以。行业标准JGJ242-2011:2当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,因此
地下室消防水池不可以
和变电所连接。地下室消防蓄水池位于地下一层○7~○8/○A~○D轴之间,池底标高为-4.55米,水池顶面标高为-1.60米。
工地临时
消防水池
,一般做多大,31层高层住宅,带人防
地下室
。乙类。
答:
这个施工现场临时消防设施的
消防水池
一般要求50立方即可满足要求的。
地下室消防水池
用做维护结构吗?
答:
消防池
的墙体是混凝土的 如果在比较寒冷地区,要考虑冰冻线以上部分的热量扩散问题 因为消防池的水一般欠缺流动性 通常会通过覆土,加保温,或者通管给热来处理
地下室
的
消防水池
怎么做闭水实验
答:
这个按照规定的是
地下消防水池
做好后需要满水试验72h无渗漏的试验,也就是常说的闭水试验,这个时候所有的管道口套管等是被防水材料直接封闭的 ,闭水试验做好后再将套管部位清洗出来。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜