答:
可以买。消防蓄水池不会有什么影响,如果说影响的话,就只有渗水冲刷基础这个问题,但是这个距离很大,是没有问题的。
消防水池
电性能好,是优良的绝缘材料,用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好,已广泛用于雷达天线罩。
地下室消防水池可以
做几个检查口
答:
这个根据规定要求的是修奥防水持每个必须要有检修孔,
消防水池
超过300立方宜设置两个独立的水池,并采用连通管连接;如果单个的话一个检修孔就可以了,如果是2个水池组成的消防水池 ,就需要2个检修口
地下消防水池能
算建筑面积吗?
答:
一、
地下消防水池
属于建筑构筑物,是不能计算在建筑面积之内的。二、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005规定:下列项目不应计算建筑面积:1、建筑物通道( 骑楼、过街楼的底层)。2、 建筑物内的设备管道夹层。3、建筑物内分隔的单间房间,舞台及后台悬挂幕布,布景的天桥、挑台等。4、...
高层建筑
地下室消防水池
顶板和一层底板公用一层楼板吗
答:
是的,这个是可以的,
地下室
的
消防水池
和一层地面和用楼板,这个规范是允许的,除了是人防地下室外,其他的是可以的, 但是需要保证楼板厚度满足规定的要求的,也就是最小不小于150mm,具体的是根据建筑使用性质决定的。
请问建筑工程中
消防水池
单独形成密闭容器,与外墙或内墙存在缝隙,如何...
答:
肯定是先施工消防水池,内墙或外墙应该是填充墙,可以后施工,
消防水池可以
二次或以上进行施工,但水池底板必须是一次施工完成并且施工时最少也需同时浇筑500mm高以上的池壁(池壁与底板相接处是不允许留施工缝的),池壁施工缝必须预埋PVC或铁板止水带以确保施工缝不浸水。
地下室
人防
消防水池
给水管怎样安装
答:
这个参照柔性套管的做法,人防分区是不包含
消防
水泵房的,泵房到人防的管道的套管参照 07FS02-防空
地下室
给排水设施安装-图集。
700平方
地下室
喷淋系统
消防水池
要多大
答:
消防水池
容积由各系统消防用水量之和确定。室内消火栓、室外消火栓根据建筑性质、建筑体积等确定设计流量,喷淋系统根据建筑性质、危险等级、最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度等确定设计流量。
消防水池
的
在地下室
设置,做法参加图集吗?
答:
不是参加吧,应该是参照04G101
教学楼
地下室
只有
消防水池
和水泵房,需要设置窗井吗?
答:
可以不
设,但是要设计送风和排风
...检验批部位:
可不可以
写**轴交**轴
地下室消防水池
墙身吗?
答:
消防水池
一般不单独为一个检验批,可以按浇筑轴线来划分检验批。