99问答网
所有问题
请问建筑工程中消防水池单独形成密闭容器,与外墙或内墙存在缝隙,如何施工?一次浇筑还是二次浇筑?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-06
肯定是先施工消防水池,内墙或外墙应该是填充墙,可以后施工,消防水池可以二次或以上进行施工,但水池底板必须是一次施工完成并且施工时最少也需同时浇筑500mm高以上的池壁(池壁与底板相接处是不允许留施工缝的),池壁施工缝必须预埋PVC或铁板止水带以确保施工缝不浸水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BvjO7zBOj.html
其他回答
第1个回答 2013-03-06
这有关系么? 消防水池,钢筋混凝土池壁,你的内墙,后砌填充墙。等你砌墙的时候,主体结构早抖完成了,怎么会影响到你消防水池的施工。
像你这种带消防水池的,应该是在公共建筑,地下室。应该是框架、框剪结构。你仔细看下图。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2013-03-06
可二次浇注,缝隙用苯板。
第3个回答 2013-03-06
应该是二次浇筑。缝隙有多大?
相似回答
求一份
建筑消防水池
的
施工
方案或详细施工要求?
答:
五 、防水层的施工与操作 施工顺序,
按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑)后底板面施工
。 5.1施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要...
消防水池
的国家标准设计规范
答:
应分设成两个能独立使用的
消防水池
;5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护
建筑物
(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时...
浅析
建筑消防
设施
施工?
答:
施工质量的好坏,直接影响着
建筑消防
设施的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看
,施工
过程中还存在一些问题。1.建筑消防设施
施工存在
问题1.1消防给水管网方面的问题(1)个别
工程存在
将塑料给水管道用于消防给水管道,或者在
建筑物
内塑料给水管道与消防给水管道相连的情况。由于塑料管道受热后强度降低,一旦发生...
浅谈
建筑工程
常见的21个裂缝通病形式原因及防治方法?
答:
01垂直裂缝渗水 表现形式:地下室主体结构施工后,钢筋混凝土墙体中部区域和护壁柱边出现垂直裂缝,并有渗漏水现象。形成原因:防水混凝土未使用低水化热水泥或未掺抗裂纤维和膨胀剂,拆模过早和养护不良。02施工缝渗水 表现形式:地下室变形缝
和施工
缝新旧混凝土相接处沿缝隙处有渗漏水现象。形成原因:地下...
外墙
裂缝漏水该怎么处理
答:
2、 墙体表面的缝隙较宽时,应首先洒水润湿
缝隙,
选用无机防水堵漏材料填平。墙体表面的缝隙较窄时,选用聚氨酯防水涂料等防水涂料涂刷缝隙。四、施工准备:1、快干水泥、聚氨酯防水涂料,刷 子 ;2、专业清洗公司吊索4套,专业操作人员3名,安全监护人员 1 名。五:工艺流程
和施工
方法:1、专业人员刷...
亲戚介绍,做铁路客运站房旁站监理,懂行的人给点意见
答:
许多抹灰工不注意梁底水平的控制,以致吊顶施工时,吊顶龙骨水平而露出梁。梁底两端距吊顶龙骨明显不平,严重影响观感。七、内外墙交接窗口位置:有些
工程内墙
靠框架柱边齐,框架柱边兼做窗边。这时施工时一定要等外墙瓷片排好版后再施工内墙。避免先
施工内墙,
再
施工外墙
面砖时,内外墙在窗口位置不同面。八、墙体踢脚板...
外墙
渗漏的原因分析及防治措施
答:
1、框架结构住宅
工程中
的填充墙,基本上为非承重的灰砂砖或小型砌块。灰砂砖和小型砌块在运输
与施工
过程中容易产生破损、缺棱掉角等缺陷。若在施工中使用了破损材料,或由于设备管道暗装的需要对已砌外墙进行凿打,人为地造成外墙砌体破损,也较易在外墙砌体形成渗水处。2、工人在砌体施工中未严格按施工...
建筑工程消防
管理工作
中存在
的问题及对策?
答:
1、
建筑工程
消防管理存在的问题 (1)建筑工程消防审核环节
中消防工程施工
图由公安消防机构单独审查的机制不利于工程质量的监管。依据目前建筑工程管理模式,所有施工图设计均由施工图审查机构进行审查
,消防工程
是建筑工程项目中不可分割的重要组成部分,其设计内容与土建、水、电、设备、管线等相关专业相互...
关于房建
工程中外墙
渗漏原因及预防措施?
答:
墙体渗漏成为
建筑上
的质量通病,对
建筑外墙
渗漏的类型、原因进行分析,并提出防治措施,以期防治这一质量通病。1前言随着我国经济建设的高速发展,墙体改革的实施以及新型墙体材料的广泛推广范围越来越广
,外墙
饰面砖、外墙涂料得到广泛使用。但由于建材、设计、施工等因素,造成近年来
建筑物外墙
渗水现象普遍,严重地影响到建筑物...
大家正在搜
在一定条件下一个密闭容器内
在一密闭容器内有四种物质
密闭容器内有一定质量
在一定体积的密闭容器
在对密闭容器中的空气
密闭容器中
某密闭容器中
密闭容器有哪些
密闭容器液位测量
相关问题
求一份建筑消防水池的施工方案或详细施工要求?
消防水池的施工方案
填充墙,为什么不能一次砌到顶?要预留一定缝隙?
消防水池的国家标准设计规范
建筑外墙渗漏如何处理
您好!麻烦能细说一下水池防水问题吗?景观水池,内防水和外防水...
土建工程施工步骤