请问建筑工程中消防水池单独形成密闭容器,与外墙或内墙存在缝隙,如何施工?一次浇筑还是二次浇筑?

如题所述

肯定是先施工消防水池,内墙或外墙应该是填充墙,可以后施工,消防水池可以二次或以上进行施工,但水池底板必须是一次施工完成并且施工时最少也需同时浇筑500mm高以上的池壁(池壁与底板相接处是不允许留施工缝的),池壁施工缝必须预埋PVC或铁板止水带以确保施工缝不浸水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-06
这有关系么? 消防水池,钢筋混凝土池壁,你的内墙,后砌填充墙。等你砌墙的时候,主体结构早抖完成了,怎么会影响到你消防水池的施工。
像你这种带消防水池的,应该是在公共建筑,地下室。应该是框架、框剪结构。你仔细看下图。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-03-06
可二次浇注,缝隙用苯板。
第3个回答  2013-03-06
应该是二次浇筑。缝隙有多大?