99问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶消防水箱稳压泵安装图
房顶
上的
消防水箱
间的
稳压泵
启动不稳定
答:
有两种可能 1、你
稳压泵
坏了 2、可能你的
消防
管网存在渗漏的问题,水渗漏泄压稳压泵就启动稳压了。
在消防用水中,设置
稳压泵
系统的是否还要设置
消防水箱
。
答:
设置
稳压泵
系统和是否设置
消防水箱
无关,需要消防水箱的场景还是需要设置。稳压泵用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,...
关于
消防水箱
和自动喷淋的一个问题
答:
消防水泵
起动前,是用稳压罐(气囊式)提供水源的,因为它也起到贮水的作用,你可多多请教一些专家,特别可去请教稳压罐制造商和相差图集。你完全可以把
屋顶水箱
移到地下去,当然
稳压泵
的输出压力是要增加的。按照《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005),可以不需要高位
消防水箱
的,请见图:...
消防稳压泵
W1.5/0.3-YJ是什么意思?
答:
消防
稳压泵
即稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位
消防水箱
的系统。作用介绍编辑 “稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按主、备...
有
消防水箱
就必须设
稳压泵
吗?
答:
不一定的。要看
消防水箱
设置位置和高度,如果满足消防水箱设置距离最不利点试验消火栓满足建筑高度100米内的7米充实水柱,或者100米以上建筑的10米充实水柱的可以不设置
稳压泵
的,我做过的就有不少不用稳压泵的工厂和民用建筑
消防给排水专业设计,
屋面消防水箱
什么情况下需要做增压
稳压
设备???
答:
采用临时高压给水系统的建筑应设
消防水箱
,消防水箱的设置高度应能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,以保证准工作状态的消防用水水压。当高位消防水箱不能满足最不利点顶层消火栓0.07MPa静水压力要求时,须设置包括
稳压泵
、气压水罐和增压泵在内的增压设施。尤其是当消防水箱的供水范围不是独立的一栋建筑...
3层楼的娱乐场所·
屋顶
只设置
消防水箱
及气压罐、
稳压泵
,可不可以不用...
答:
不可以,如果没有气压罐则
稳压泵
将频繁起动,但既然层高只有3层,如果水源来自市政管网,则没有必要设置稳压罐和稳压泵。
消防水箱
和消防水池有什么区别?作用是什么?应该怎样设置?
答:
消防水箱
的作用 大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省
消防水泵
开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,
屋顶
设置的增压、
稳压
...
消防
请问顶楼已经有高位
水箱
了,泵房还要
安装稳压泵
吗?
答:
当然需要 压力太小 不稳定
消防
湿式报警阀的
安装图
是什么样子?
答:
2)发生火灾时或系统打开末端试水装置、末端试水阀,系统侧由于闭式喷头破裂或排水,水压迅速下降,当下腔压力大于上腔压力时,阀瓣被下腔压力顶开报警阀开启。下腔水压通常来自于高位
消防水箱
、
稳压泵
。3)下腔消防用水通过报警管路流向延迟器、压力开关、水力警铃,水力警铃发出声响报警,压力开关开启发出...