关于消防水箱和自动喷淋的一个问题

关于消防水箱和自动喷淋的一个问题想问一下,有一栋住宅楼,一层是车库,半敞开式的吧,车库一小半在地下,楼上是住宅,一二层的一个小角是门市,当时算消防水箱水量的时候没有加喷淋水量,只给建筑提了个6立方米,现在发现有问题,应该是18立方米,可是建筑已经没办法改了(在北方,消防水箱要放在室内,屋顶空间大小已将确定不能动了),现在我要怎么做,才能使消防水箱6立方米不用改,又可以满足规范要求呢?求高人赐教
住宅是多层住宅,车库上6层

自动喷淋系统是不需要屋顶水箱的,只要一个能自动补充与稳定压力的系统(稳压泵与稳压罐)与在火警时能提供水压的装置(地下水池与消防泵等),另加报警阀组等。根据规范规定,水箱中的水位要高于泵的进水管道,因此你可设个地下室,安装消防泵与水箱等,与建筑没关系。

   ä¸ç”¨å±‹é¡¶æ°´ç®±çš„设计是不少的,消防水泵起动前,是用稳压罐(气囊式)提供水源的,因为它也起到贮水的作用,你可多多请教一些专家,特别可去请教稳压罐制造商和相差图集。你完全可以把屋顶水箱移到地下去,当然稳压泵的输出压力是要增加的。

     æŒ‰ç…§ã€Šè‡ªåŠ¨å–·æ°´ç­ç«ç³»ç»Ÿè®¾è®¡è§„范》(GB50084-2005),可以不需要高位消防水箱的,请见图:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-16
可以在低位(地下室、泵房)增设一套增压设施,以满足10分钟的供水要求。
第2个回答  2011-03-19
高位水箱啊?和防火处沟通下问题应该不大。只要能保证供水就好了!
安装湿式报警阀了吗?只要喷淋下来水能顶开压力开关就启动消防泵。能满足消防要求的!我吉林的专门做消防工程的。
第3个回答  2011-03-12
如果屋面做不了消防水池,就在地下找个地方做一个消防水池也行的!
第4个回答  2011-03-18
你不行的话 在原来高位水箱边上再加上一个高位水箱