99问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶消防水箱稳压泵安装图
消防
系统上的稳压罐、
稳压泵
的作用及相互关系是怎样的?
答:
压力接点分高点和低点,当实际压力接触低点
泵
启动运行,系统增压;泵运行压力不断升高,当实际压力接触高点时,泵停运,一句话控制系统压力在一正常范围。两台泵其中一台做备用,保证系统运行可靠。
小议高层建筑给排水
消防
设计?
答:
例如一商住综合楼设计室内消火栓消防用水量为40L/s,室外消防用水量为30L/s,火灾延续3小时,室内消防用水量由消防加压水泵和
屋顶水箱
联合供给。
屋顶消防水箱
储存18m3的消防用水量,在消防水箱间内设置2台
稳压泵
(一用一备)及1个气压水罐以确保室内消火栓正常供水。 3建筑给水技术的现状及需要注意的问题 近几年来,高层...
消防水箱
,
稳压泵
可以设置在住宅上面么?
答:
你好,
消防水箱
,
稳压泵
可以设置在住宅上面是会影响住户的。放置在高位消防水箱间内,稳压设备启停有噪声,会影响住户,以往经常出现因为扰民而投诉建设方、图审中心和验收部门的现象;并且电气控制线路长,不方便集中管理;部分地区图审中心和消防局都规定住宅项目稳压设备不允许设置在高位水箱间内。放置在...
什么时候需要用
屋顶消防水箱
?是不是临时高压系统必须要设置
答:
前年我自己做的项目,之前的小区,高位
水箱
设置在了二期
楼顶
,开发商又不外盖二期了。我找的设计院,让他们改图,把稳压设施设置在了泵房,增加了
稳压泵
的扬程,满足最不利点压力即可。去年开始不管大小工程图审,二次
消防
改造的超市,也想着走那个套路,不管用,图审死活不同意,不可能。一般水箱都是...
楼顶消防稳压泵
可以移到地面吗
答:
可以 消防
稳压泵
可以
安装屋顶消防水箱
旁或
屋顶水箱
间内。也可安装在地下或地面泵房内。
屋面消防水箱
和
稳压
罐的工作原理是什么?
答:
1、稳压罐的工作原里是:通过电接点压力表和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和
稳压泵
工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,停止增压泵工作。控制的目的是让系统保持正常工作所需的压力,满足火灾初期
消防
用水。2、增压泵的水源是由
屋面水箱
供给...
17层
屋顶消防水箱稳压泵
启动和停止压力多少?屋顶试验消火栓静压是多少...
答:
屋顶消防稳压泵
一般是设置0.15mpa到0.4mpa之间的。这个一般根据具体的建筑情况,一般保证稳压泵启动的最低压力不小于满足系统最不利点的压力能满足充实水柱的扬程,最高压力一般保证下面的消火栓出口压力不超过0.5mpa的就可以(看具体的减压消火栓设置到的楼层高度)。
消防
栓
稳压泵
,喷淋稳压泵,消火栓泵,喷淋
泵安装
位置
答:
一般情况下所有
稳压泵
都安装在
楼顶
与
水箱
相连、消火栓
泵安装
在最底层与水池相连、喷淋泵在底层
高位
消防
备用
水箱
连接的供高区消火栓管道中的
稳压泵
,
安装
位置(顶层或地 ...
答:
借用原来的管路即可,省下不小气力,就是电的损耗要增加。如果从顶层备用
水箱
取水,
稳压泵
放地下室原有的稳压泵的流量、扬程估计也不能够满足要求,由于有原来本身120米水的压力,再加上自身的养成34米,所以设计院要求泵壳承压不小于1.6MPa.意思也就是这样的意思,但同样也忽略了120米管路损耗,设计...
住房
消防
管道
安装
规范
答:
12.3.4 气压水罐
安装
应符合下列要求:1 气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力应符合设计要求;2 气压水罐安装位置和间距、进水管及出水管方向应符合设计要求;出水管上应设止回阀;3 气压水罐宜有有效水容积指示器。检查数量:全数检查。检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。12.3.5
稳压泵
的安装应...