99问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶消防水箱稳压泵安装图
消防泡沫罐
安装
必须要有设备间吗?
屋顶消防水箱
必须要求做
稳压
设备吗...
答:
1、消防泡沫罐安装位置不一定在设备间,的根据现场或者按照设计
图纸安装
。2、必须的!
屋顶消防水箱
就的作用就给消火栓、喷淋等
稳压泵
供水的,稳压泵的工作是通过电接点压力表来控制的。这样说能明白了吧。
只设
屋顶水箱消防水箱
的建筑的消火栓
答:
按:1.高压消火栓系统其保护建筑范围内高处水枪充实水柱于10M;2.低压消火栓系统其保护建筑范围内利点水压压力低于0.1MP;3.自喷水灭火系统其每报警阀组控制范围内利处水压应低于0.05MP 据
消防水箱
设置应能使所使用灭火系统管网内水压达所需范围 注:由于消防灭火系统准工作状态水压压力与启
消防水泵
工作...
高楼
屋顶消防水箱
和地下室水池是怎么使用的
答:
1楼的回答得不错,只有一个问题他没理解到,给你补充一下:
屋顶水箱
的容量是按室内消防用水量来定的,大于或等于25升每秒的为18立方,小于的为12立方。算是给你锦上添花啦:)一般来说,为了保证最不利点消火栓或喷头的水压,有的还在
屋面
上加上一套
稳压泵
以维持系统的水压。而
消防水泵
的启动,与...
立式
消防泵
如何
安装
答:
立式
消防泵安装
方法如下:1、安装前检查立式消防泵的完好情况。立式消防泵安装位置应尽可能靠近水源处。立式消防泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。2、直接安装可将立式消防泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后...
消防给排水专业设计
屋面消防水箱
,在什么情况下需要做增压
稳压
设备?
答:
采用临时高压给水系统的建筑应设
消防水箱
,消防水箱的设置高度应能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,以保证准工作状态的消防用水水压。当高位消防水箱不能满足最不利点顶层消火栓0.07MPa静水压力要求时,须设置包括
稳压泵
、气压水罐和增压泵在内的增压设施。尤其是当消防水箱的供水范围不是独立的一栋建筑...
高位
水箱
间
消防稳压泵
的流量和扬程如何选取?稳压罐的压力P1、P2、PS1...
答:
稳压泵
扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)稳压泵流量:Q ≤5.0L/S 选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/sH = 27mN = 2.2KW 稳压泵的流量 由于
消防
初期流量由气压罐供给,泵的流量只需考虑系统的渗漏量或气压罐对流量的要求...
消防水池和
消防水箱
的区别是什么
答:
当出现火灾,消防管道系统要用大量的水,而
消防水箱
的储存水不足,这时
消防泵
则从消防水池抽水,给消防管道供水,以用于灭火;消防水箱是设置在
屋顶水箱
间,用于消防系统加压保水,经过
稳压泵
进行加水增压,让消防管道系统维持统一恒压。二、什么是消防水箱 消防水箱实际上就是高位水槽,一般安置在屋顶,调节...
消防稳压泵安装
些什么配件
答:
消防稳压泵安装
:1、水泵机组就位安装前水泵及电动机应检查,看是否符合设计要求和其产品说明书的规定;检查基础的尺寸位置、标高是否符合设计要求,设备的零部件是否有缺件、锈蚀。盘车应灵活无阻滞、卡住现象、无异常声音;2、产品出厂时装配、调试完善的部分不应随意拆卸。确需拆卸时;应会同厂方、建设...
...为什么
水箱
上方中间还有喷淋管子连接
稳压泵
?分别有什么用?_百度知 ...
答:
按照规定的是
消防水箱
需要有自流满足前期火灾供水的要求,也就是不经过
稳压泵
也能直接供前期初期火灾的灭火用水的 ,稳压泵的稳压管只是平时系统调节稳定压力的,详见GB50974-2014的5.2和5.3章节
楼顶消防水箱
噪音巨大 楼顶防水工作如何进行
答:
楼顶消防水箱
噪音巨大 消防水箱是没有噪声的,
稳压泵
有噪声的。平时水箱工作基本上没有声音传出,稳压泵经常工作有水泵启动声音。只要是正规的具有相应资质的设计院设计的大楼和水箱,基本对楼下没任何影响。1、进行噪声检测,如果超标,就去找物业,采取降噪措施。如果物业不处理,可以到监管部门投诉,请...
棣栭〉