喷淋
的管道可以直接
连接
到消火栓管道上吗?
答:
喷淋的管道可以直接
连接
到消火栓管道上。喷淋管道和消火栓管道均是
消防喷淋
系统的组成部分。喷淋管即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。安装工艺流程:安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管...
海湾8302c模块和8301都
怎么控制消防喷淋泵
的启停
答:
8302c模块直接对
水泵
的交流接触器进行控制,8301模块通过
泵控制
柜中有24V继电器控制。8302c是切换模块,没有地址,通过主机的多线制盘也之
连接
,一个模块到主机两条线。8301为总线输入/输出模块,有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机连接需要4总线。
消防
手动
控制线
是点对点还是一根总线?
答:
多线制是针对于总线制来说的,我们国家
消防
规范有规定,对于一些重要的设备(如:消火栓泵、
喷淋泵
、排烟机等)必须用多线制进行控制,也就是每台设备必须有单独的
控制线
与消防主机相
连接
,这样即使某个设备的线路出现了故障或被火烧短也不会影响其他设备的使用。但是,相对总线制,多线制用线多,成本...
海湾8302c模块和8301都
怎么控制消防喷淋泵
的启停
答:
也就是输出可控制220V电,反馈端也可接220V的有源回答或无源回答。2、8301为总线输入\输出模块,本身有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机
连接
需要4总线,两颗总线,两颗电源24V线,触电只能控制弱电,不可直接控制220V电源,都是
泵控制
柜中有24V继电器控制。
消防
手报
怎样
接线
答:
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要
连接
信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号
线线
和电源线。3、硬拉线:一些设备需要由
消防控制
室通过多线手动控制盘直接控制,如
消防泵
、
喷淋泵
、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套...
消防
系统厨房报警
怎么
接线
答:
4.
消防
通讯:就是总线电话,占2节端子,接各层或各分区的手报带电话插孔,一般用2*1.5的屏蔽电缆。5.消防广播:点2节端子,接各层或各分区的消防广播,现在也多采用2*1.5的屏蔽线,因广播是100V交流信号,对其他回路有干扰,否则要要单独配管敷设。6.其他专线电话、多线
控制线
、
喷淋泵
直接启泵...
消防泵控制
柜到消控室的10根线是什么线,求高手解答。
答:
消防泵
分两消火栓泵和
喷淋泵
,也就是说消火栓泵要5根,喷淋泵也要5根,消火栓泵里的5根是消火栓按钮启泵2根,多线启动是3根。喷淋也是一样,所以要10根
消防喷淋泵
应该
怎么
启动
答:
喷淋消防泵控制
箱接触器辅助接点的动作信号或干管水流开关动作信号作为系统的联动反馈信号,应传至
消防控制
室,并在消防联动控制器上显示。二、干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:自动控制方式,应由干式报警阀压力开关的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动
控制喷淋消防泵
的启动。系...
消防
自动报警系统,需要将电源
线接
到消火栓按钮、手报、烟感、信号阀等...
答:
启动应急电源、切空调(通风)机、电梯迫降等需用
控制
模块,需接联动24V电源;排烟机、正压机、
消防泵
、
喷淋泵
需直启线(即直接从设备连到中控室联动台上)。不同品牌主机回路板输出的信号线电压不同,多是24V,也有30V左右的(如能美R-21),但信号线一般不称为电源线,应称信号线或回路线。
消防
流量开关4根线
怎么接线
?
答:
你好,流量开关的四根线,其中两根是24V电源(流量开关设备供电),剩下的两根是常开触点,用来发出信号用的。流量开关一般安装在建构筑物的
消防
水箱间里,在消防自动
喷淋
系统或者消火栓系统主管道上。在发生火灾用水灭火时,主管道的水会迅速流动,从而启动流量开关,开关的常开触点发出闭合信号用来启动相...