消防手动控制线是点对点还是一根总线?

如题所述

多线是对消防联动设施的控制是一对一、点对点的控制回路。多线控制是由主机控制室用于手动控制的!通常不受报警系统控制,由人为控制!(利用继电器,接触器完成)
简单来说,所谓消防报警系统多线制是指每个探测器(设备)与控制器之间都有独立的信号回路,探测器(设备)之间是相互独立的,所有探测信号对于控制器是并行输入的。通俗的来说就是点对点连接。
多线制是针对于总线制来说的,我们国家消防规范有规定,对于一些重要的设备(如:消火栓泵、喷淋泵、排烟机等)必须用多线制进行控制,也就是每台设备必须有单独的控制线与消防主机相连接,这样即使某个设备的线路出现了故障或被火烧短也不会影响其他设备的使用。
但是,相对总线制,多线制用线多,成本高,线路穿管麻烦,故障不好排查。但多线制并没有彻底退出舞台,消防中关键设备如水泵、风机等重要设备还是需要有多线控制。这是因为多线制稳定性要高于总线制,正由于是相互独立的,所以不受其他设备、线路故障影响。
总线制:
总线是火灾自动报警系统信号传输线路与消防联动系统合二为一,即在一个回路中既有探测器、手动报警按钮,又有控制消防联动设施动作与接受动作回授信号的控制模块回路。也就是设备是并联在一根总线上的。采用总线制布线方式比较简单。一般情况下,如果消防联动设施数量比较多且集中,采用总线制比较经济合理。
简单来说,消防报警系统总线制是指采用两条或四条导线构成的总线回路,所有的探测器(设备)都并接在总线上,每个探测器(设备)都有自己的独立地址码。控制器一般采用串行通讯的方式按不同地址询问每只探测器(设备)。
多线制VS总线制:
两种线制各有优劣。
在消防报警系统中,多线制是最可靠的,最传统的,就是每个探头用两根导线独立连接到主机,俗称2N制,也有设立一根公共导线,俗称2N+1制。
我国经过发展目前基本处在探测器(设备)使用总线连接、联动设备泵以及风机采用多线连接。
多线制的火灾报警控制器已经很难找到,在国外探测设备还是有多线制火灾报警控制器的。
我国的消防行业多线控制器根据笔者了解,只有气体探测控制器还是有多线制的。不过小系统的确蛮适合使用多线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-16
点对点,每台设备一条控制线到消防主机。