喷淋泵怎么接消防控制线
消防设计规范有没有强制规定消防风机和
消防泵
是要总线和多线启动的
答:
没有要求要用总线,1大多
线控制
是要有的,最常用就是有
消防控制
中心,一种是手动消防控制中心直接起动
消防泵
和
喷淋泵
,一种是触发烟感,手爆按纽,水流指示器,消防控制中心自动
控制消防
水泵和喷淋泵。2如果没有消防控制中心,可现场采用电接点压力表控制,低点起动高点停,根据设定压力来运行。上锐泵业...
SG24D65-P型
消防
柜图集
答:
消防水泵控制
柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动
喷淋水泵控制
柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
1
消防控制
室直接启动的是
喷淋泵
还是消火栓泵?2 这两种泵都需要手动控...
答:
1、
喷淋泵
和消火栓泵都需要
消防控制
室直接启动 2.、当采用多线直启时,手动
控制线
没必要 3、液位计与水泵的联动关系为:低液位,不启泵,保护水泵。
泛海三江
消防
报警消火栓启泵、
喷淋
启
泵线
分别几组线到泵房?
答:
消火栓按钮现在不需要启泵的,所以一般没有启
泵线
,只有信号线,没有报警系统的需要2根启泵线,
喷淋泵
压力开关启泵是2根线,如果是多线模块联动启动的都是需要5根线即可。
消防
系统消火栓和
喷淋
系统可以用同一管道吗
答:
不可以,当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立
消防
给水系统。消火栓 与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政...
消防
工程屋面消防水箱,稳压
泵
,稳压罐,哪些需要电线的?都需要些什么电线...
答:
屋顶消防水箱间的水箱需要设置现场液位显示和
消防控制
室液位显示,,至少需要rvs2*1.5双绞线作为液位显示的信号线;稳压罐是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接到稳压
泵控制
箱的。依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接...
喷淋
头爆破后
如何
给
消防
管网送水
答:
通过
消防水泵
或高位水箱向消防管网送水。
消防喷淋
头是消防喷淋系统的重要部分。它既是火灾发生的侦测元件,又是自动扑灭初期火灾的执行元件。消防喷淋头由壳体、
控制
阀门、喷嘴、和敏感元件构成。在待命状态下,敏感元件将阀门固定在关闭位置。当环境温度高于一定值(大于70℃)时,敏感元件爆破或断裂,控制...
消防
系统中的应急机械启动功能,是什么样启动的?与自动启动和手动启动...
答:
因信号线路或
消防水泵控制
箱的控制线路故障,导致不能自动或手动启动消防水泵时,通过消防水泵控制箱门上的机械应急启动装置,直接手动闭合消防水泵的主接触器来启动消防水泵。应急机械启动功能与自动启动和手动启动的区别是:1、在自动或手动按钮启动消防水泵时,是星三角降压启动,启动电流是额定电流的4 倍...
...C、大小H、S+P、DT分别代表什么意思,线应该
怎么接
?跪谢
答:
s是报警线,p是电源线,m是值得防火阀模块,c指的是排烟口或者加压风口的模块,h指的是
消防
电话线,sc20wc指的是sc=电线钢管,20指口径,wc照顾的是沿墙敷设,dt指的是电梯。线路接线的方式采用的是并联接法 消防发展到今天,其中的火灾预警早已不是巡更打锣的水平了,而灭火也不再是桶泼瓢浇的...
请问
消防喷淋泵
跟增压
泵怎么连接
答:
这个
喷淋泵
是不喝稳压
泵连接
的,稳压泵出水汇总管设置旁通的稳压罐后设置
控制
阀和止回阀连接在报警阀前端的管道上即可。