喷淋的管道可以直接连接到消火栓管道上吗?

一个五层楼,里面只有消火栓系统,有泵房和蓄水池,现在我只在一层做客房用,要增加报警系统和喷淋系统。麻烦问一下我可不可以直接把喷淋的管道不用接入泵房直接跟房间里的消火栓管道连接起来。谢谢!

喷淋的管道可以直接连接到消火栓管道上。喷淋管道和消火栓管道均是消防喷淋系统的组成部分。喷淋管即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。

安装工艺流程:安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装 → 水流指示器、消防水泵;

高位水箱、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗) → 节流装置安装 → 报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装 → 系统通水试。

扩展资料:

喷淋管道的连接注意事项:

1、消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

2、消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。

3、消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。

4、任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。

参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统

参考资料来源:百度百科-喷淋管

参考资料来源:百度百科-消防管道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04
按照《建筑设计防火规范》第8.4.2条第4项的规定“室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置”。为防止消火栓用水影响自动喷水灭火系统的用水或者消火栓平日漏水引起喷淋系统误报警,喷淋系统管网与消火栓管网应尽量分别单独设置。当分开设置确有困难时,在自动报警阀后的管道必须与消火栓给水系统管道分开,即在报警阀后的管道上禁止设置消火栓,但可共用消防水泵,以减小其相互影响。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-27
看你的需要设置喷淋系统的面积多大了,如果面积不超过1000平,又不是地下室的话,是可以采用喷淋局部应用系统的,这样的话就不用设湿式报警阀的,也就是说是可以接到消火栓系统合用一条总进水管的,但应在消火栓系统最起点处接出来,且接出的喷淋给水干管不应再接消火栓!但如果需要喷淋保护的面积超过了1000平,则需要设置湿式报警阀、信号阀等并单独设喷淋加压泵。
第3个回答  2010-05-26
不可以,系统不同,灭火形式不同。需分系统设置!
设想:倘若喷淋动作灭火时,消火栓系统会受影响;

解决方法:根据建筑消防的用水量,消火栓和喷淋系统是可以共用消防水泵进行供水的,但需在水泵出水端进行分系统设置止回装置!系统与系统之间互不干涉工作压力!喷淋系统,需设置湿式报警阀组进行点压、报警联动控制。
第4个回答  2010-06-03
不可以!
相似回答