3千瓦电机用多大的热继电器
三相370
瓦电机
配
多大热继电器
答:
计算三相电流:Ijs=P/U/√
3
/cosφ=370/380/1.732/0.85≈0.66A;一般热继电器的保护整定值为
电机
额定电流的1~1.05倍,0.66×1.05=0.69A;选择0.63~1A整定范围
的热继电器
,即:NR2-11.5 整定范围:0.63~1A;配接触器为NC6-09 9A....
单相
电动机
3000
千瓦
,
使用
多少安
的热继电器
了
答:
单相电动机额定电流=3000/220=13.63A
热继电器
的选择1.05倍额定电流=13.63*1.05=14.31A,根据型号,如有15A的选择15A的,如没有就得选择20A的 三相电机有三根线或者两根线通过热继电器 单相
电机用
两根线或者一跟线通过热继电器就可以了。没有必要把热继电器的
三
路主触点串联起来使用,空闲一路或两路...
单相
电动机
3000
千瓦
,
使用
多少安
的热继电器
了
答:
单相
电动机
每1000W按8A计算.因为单相电动机功率因为较低.一般0.7以下
电动机
启动
用多大的热继电器
答:
然后进行调整。
3
、当热继电器用于保护反复短时工作制
的电动机
时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器
的热继电器
。4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
2.2
千瓦电机
配
多大热继电器
??
答:
2.2
千瓦电动机
应配额定电流10A、整定电流范围4~6A
的热继电器
。选配方法如下:计算电动机额定电流 已知:U=380V,P=2200W,cosφ=0.85,计算额定电流 Ie=P/(√
3
*U*cosφ)=2200/(1.732*380*0.85)≈4A 计算热继电器电流范围 Ifr=Ie×(1.1~1.5)=4.4~6(A),选择热继电器型号...
2.2
KW的电机
应该
用多大的热继电器
呢?
答:
2.2
千瓦电动机
千瓦电机需要多大的热继电器
?
答:
一般情况下,380V电压4
千瓦电机需要
一个10A热继电器。但是,由于电机的负载和环境温度等因素的不同,最终所需要
的热继电器
容量也会有所不同。
1.5
KW的
三相
电动机
应配
多大
电流
热继电器
和接触器,导线
答:
三相380V1.5KW
电机
的额定电流 Ie:Ie=1.5KW/(√3x380Vx0.8)≈2.8A 1、接触器 可选6A接触器。如NC6-0610(6A,1常开触点)2、热继电器 1.2*Ie=1.2x2.8A=
3
.36A 可选4-6A
的热继电器
。如NXR-25,4-6A。3、电缆 可选3x1.5mm²的电缆。
4
Kw电机选用多大
电流
的热继电器
?
答:
选用JR36-20/
3
电流整定范围:6.8~11A。4
KW的
三相
电机
的电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/380/1.732/0.85≈7.2A热保护
的热继
器选择: 一般情况下,按
电动机的
额定电流选取,使
热继电器
的整定值为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作...