99问答网
所有问题
当前搜索:
3千瓦电机用多大的热继电器
三相15
千瓦用多大的热继电器
?
答:
三相15
千瓦
工作电流约30安,断路器、接触器选2于倍工作电流(60安),
热继电器
是可调整的,选0~100安,用6平铜线。三相电机:三相电机san xiang dian ji是指当
电机的
三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流...
15kw
电机用多大
接触器和
热继电器
合适
答:
- **接触器**:推荐使用40A或稍大一些的接触器。具体来说,有建议使用32A(如施耐德LC1D32)、40A或甚至60A的接触器,具体取决于电机的启动方式(直接启动或降压启动)和应用场合的安全余量考虑。如果
电机采用
星三角启动,则可能需要额外的接触器来处理启动阶段的电流。- **
热继电器
**:对于热继电器,...
4、负载为7
KW的
三相
电动机
,如何选择
热继电器
的额定电流?
答:
负载为7
千瓦的
三相电机,其额定电流值为14A左右呀!根据一般规定
热继电器
的选择应等于或大于
电机的
额定电流。也可以以热继电器的额定电流为
电动机
额定电流的(0.95-1.05)倍来选择热继电器呀!。当热继电器用于电机电路,热继电器的整定电流应等于电机的额定电流。所以说,你可以根据自己的电机来选择,热...
图片中
的热继电器
是不是太大了?
要
选择
多大的
合适?这么选择,希望给个...
答:
铭牌有点看不清,基本可以按额定电流的1.1~1.2倍选
热继电器
的保护电流,看你的钳流表和铭牌的对比,是不是工作在690V的场合啊?如果是的话,估计热继电器选大了,还有最好是在带负载的情况下测电流,防止空载电流比带额定负载是小。
30KW的三相
电机要用多大
接触器和
热继电器
,谢谢!
答:
施耐德有个
电机
与接触器、
热继电器
配置表你可以去他们网站看看。30kw
电动机
配置:km1主接触器:lc1-d3810;km2角形启动接触器:lc1-d3801;km
3
星形启动接触器:lc1-d2510;热继电器:lr2-d2355。如果全压启动:接触器选用lc1-d6511。
34A额定电流的
电机
星三角启动应该配
多大的热继电器
。为什么
答:
然后进行调整。
3
、当热继电器用于保护反复短时工作制
的电动机
时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器
的热继电器
。4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
三相15KW
用多大热继电器
?
答:
三相15
千瓦
的额定电流 Ie:Ie=1.5KW/(√3x380Vx0.8)≈2.8A 1、接触器 可选6A接触器。如NC6-0610(6A,1常开触点)2、热继电器 1.2*Ie=1.2x2.8A=
3
.36A 可选4-6A
的热继电器
。如NXR-25,4-6A。3、电缆 可选3x1.5mm²的电缆。
...
电机选用多大
空开
3
个接触器分别选多大的,
热继电多大的
,时间
继电器
...
答:
15KW
电动机
电流一般小于30A,具体值看
电机的
级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,
热继电器
用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—
3
秒转换为宜。
37kw
电机
星三角启动,空开,交流接触器,
热继
该如何选择?有公式吗?望赐教...
答:
37KW
电机
电流大概是69.8A 接触器选择80的或是95的LC1D-8011或LC1D-9511 封星接触器用6511就行LC1D6511
热继电器
用 最大72的就行,空开用100A电机保护器就行可调式的
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉