3千瓦电机用多大的热继电器
7.5
千瓦的电动机需要多大的热继电器
?
答:
如果要是7.5KW的交流
电动机
正常工作;空气开关;应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A。2.接触器;20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到25A。
3
.
热继电器
;使用25A或者32A的。4.电缆;一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米绝对没问题了。
30KW的三相
电机要用多大
接触器和
热继电器
,谢谢!
答:
30KW 三相 380V
电动机
额定电流 60A 用CJx2-9511 接触器 配这个
热继电器
30kw的
电机
,要
用多大的
断路器和接触器还有
热继电器
?
答:
用80A开关,用60A以上的接触器,用100A
热继
器调到60A就行了。
...接触器?多大的空开?多大的刀开关?
多大的热继电器
?怎么算出来的?_百 ...
答:
三相
电机
线:4平方的铜线 接触器:18A的接触器 空开:20A的空开
热继电器
: 12~18A
的热继
算法:功率=根号
3
*功率因数*电压*电流 另外 选型是有规格的。
一台功率为30KW的
电机
,怎样为它选择接触器,
热继电器
,保险为多少安?电线...
答:
30KW的
电机
,电流60A,如果直接启动的话启动电流180A至360A。因为有点转,选用接触器需要160A。
热继电器选用
JR36--100A,设定值70A,保险100A,电线需要铝线35平方,铜线25平方。不过30KW电机建议最好选用减压启动;如:星三角,自耦。
三相380V的15KW的
电机
应接
多大的
断路器、接触器、
热继电器
、导线?
答:
一般如果你选择带
热继
的话断路器可以选择大一点,18.5KW的可以选择63A的,要D型的,接触器可以选择45或以上的,要比额定电流大,一般1.2-2倍。热继选择中间电流为36A的,中间电流的意思是热继可以调节范围在36A上下,一般根据经验的话,最好
电机
额定电流在热继可调节范围的中间点以下,举个例子,...
7.5
千瓦电机
启动
用多大
空开和
热继电器
?
答:
7.5
千瓦
三相异步
电动机
,额定工作电流为7.5*2=15A,启动电流约为两倍以上即15A*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低 关键是
热继电器
必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A...
37
千瓦电机
前得电缆,接触器,
热继电器
和断路器怎么选型
答:
37
千瓦电机
额定电流约70A。接触器按照电机电流的1.5倍左右选择,可选择100A的接触器。
热继电器
可选择100a的,整定电流按照1.1-1.25倍整定。断路器按照电机电流的1.5倍左右选择,可选择125A的断路器 电缆根据电流对照表,可选择25平方的电缆。
37
千瓦电机用多大的热继
合适?
答:
这要看你
的热继电器
接在什么地方了?如果接在总进线,选个65A的就可以,我以前用过星三角启动方式的,接在一个接触器的上端(注意:不是总进线,是其中一个常运行的接触器的进线),我选的65A的接触器,调至30A的电流位置 就能正常运行37KW
的电动机
...
25
千瓦的
三相
电动机用多大的
漏电开关,用多大的接触器,
多大的热
...
答:
60安漏电开关,60安接触器,45-85安可调节
热继电器
。