99问答网
所有问题
当前搜索:
3千瓦电机用多大的热继电器
...选配元件的规格(启动开关.熔断器.接触器.
热继电器
) 最好有公式...
答:
根据
电机的
功率和额定电压,推断出电机额定电流,或者干脆直接查电机铭牌得到电机额定电流。然后根据电机额定电流选择:电路中 的开关、熔断器、接触器、
热继电器
等等。举例来说:一台2.2KW的三相异步
电动机
,电机铭牌上标明:额定电压380V,额定电流4.5A。那么开关选择10A规格,熔断器选择10A规格,接触器选择...
额定功率的三相
电机
应该选择
多大
电流
的热继电器
答:
热继电器
的整定值要求是:按照
电机
额定电流的1.1-1.25倍整定。
3.7
KW电机
是否可以用4-6A
热继电器
答:
不可以,
电机
额定电流一般可用功率的两倍计算,按你说的
3
.7
KW
,那么额定电流在7.4A左右,4-6A
的热继电器
肯定是不行的
3千瓦电机用
2.5A
的热继电器
会不会烧?
答:
热继电器
会很快断开,
电机用
不了
...W的
电机要
控制正反转,对于空开,接触器,
热继电器
、熔断器应如何选型...
答:
主回路的熔断器可取消。如果你的额定电压是380V的,空开应该选2A的就够用,市面应该有卖的;如果买不到,6A的也能用,但
热继电器
必须调到
电机
额定电流的1.5倍左右,不能太大,否则会烧损电机哦。另外,选空开必须选D型的,不能选C型的。接触器选6A的没有问题,完全可以用。热继电器完全可以换成...
4
kw电机用多大热继电器
答:
对于4千瓦(kw)的电机,热继电器的选择应考虑电机的额定电流以及热继电器的过载保护能力。如果电机是三相电源380伏电压,其额定电流约为7~8安培。热继电器的额定电流一般按照电动机的额定电流的90~110%选择,并要校验动作特性。考虑到电机的过载能力和绝缘材料等级,对于4
kw的电机
,选择15~20A
的热继电器
...
...机.并联.电流都为1.3A.应该
选用多大的热继电器
?急...
答:
热继电器
一般是过载保护,如果你用一个热继电器保护两台的话,那应该选取
3
.5到4左右,一般是额定电流的1.3倍。
3KW配
多大
空开
答:
对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)所以,3KW
的电动机
大约6A多电流 空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流异步
电动机的
额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。
热继电器
:选交流异步电动机的额定电流的1.1...
单相
电动机
3000
千瓦
,
使用
多少安
的热继电器
了
答:
单相电动机额定电流=3000/220=13.63A
热继电器
的选择1.05倍额定电流=13.63*1.05=14.31A,根据型号,如有15A的选择15A的,如没有就得选择20A的 三相电机有三根线或者两根线通过热继电器 单相
电机用
两根线或者一跟线通过热继电器就可以了。没有必要把热继电器的
三
路主触点串联起来使用,空闲一路或两路...
3.75
千瓦电机用多大热继电器
答:
5.4A。根据查询电机用电量可知,
3
.75
千瓦电机用
5.4A
热继电器
即可。热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v3千瓦电机多少a
3千瓦单相用多大接触器
3kw电机用多大过载保护器
3kw水泵用多大热继电器