99问答网
所有问题
当前搜索:
3kw电机选用热过载
3kw的电机
应该配多大A的
热过载
继电器和交流接触器
答:
你可以进行一下简单的计算,
3KW
/380V
电机
额定电流是6A(380V的三相电机额定电流大致等于功率数的2倍)接触器
的选择
应为额定电流的2~3倍,热继电器的选择应将额定电流放在热继电器控制量程的中间位置。
3千瓦的
电机
?我用多大的交流接触器和
热过载
?
答:
三相380伏
电机
,电机额定电流在6安。用额定电流为10左右的(如B9,可大于此值,但大多了不经济)交流接触器,和7安左右(动作电流设定在6.5安至7安)的热继。
三相
电机
用多大的热保护器
答:
断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围
选择热
继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,
3KW的电动机
大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电...
3KW
,5.5KW,7.5KW,11KW,22KW分别该配多少安的
热过载
继电器!都是4级电 ...
答:
3KW
,5.5KW,7.5KW 按照额定电流的1.2倍选取就可以了,额定电流为功率的2倍 11KW,22KW要看启动方式和安装位置。
3kw
单相
电机热
保护器的
选用
答:
如果是
电机
内置热保护就用平时常见的内埋式温度开关,
选用
130度的就可以。如果用电流式,可以用普通的热继电器,三相串联,电流整定根据单相电机额定电流
选择
。电流比较大,也可以用常见
的电动机
综合保护器来控制,用的是穿孔,也比较方便。
用固态继电器控制三相
电机
(
3KW
),有没有必要在线路上安装
热过载
继电器...
答:
你把固态继电器看成是一台接触器接可以了,实际上固态继电器也是完成接触器的功能,因此在主回路上需要安装保护装置(比如
电动机
综合保护器等),用两个固态继电器控制两相电源可以控制
电机
的运行和停止,也符合控制要求,但是不符合安全规范。一般也不允许。
三相异步
电动机
怎样
选择热过载
继电器
答:
最大值不超过10A的三极热继电器,整定值为8.8A
220V3.5千瓦17.8A的
电机
配多
热过载
保护器?
答:
热继电器整定值建议
选择
为
电机
额定电流的(0.95-1.05)倍,即(16.91-18.69)A。
3KW的电动机
用多大的热继电器?
答:
以交流三相380V异步
电动机
为例,
电机
额定电流I=P/√3UIcosφ=
3kW
÷(1.732×0.38kV×0.8)≈5.7A 热继电器整定电流通常取电动机额定电流的(0.95~1.05)倍,即整定电流取(5.4~6)A。
3KW的
单相
电机
,适合使用什么保护装置?
答:
使用
过载
保护 用一只交流接触器和一只热继电器就行 要是用热敏电阻埋在
电机
内部效果更好
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
如何根据电机额定电流选择热过载
3kw稳压泵热过载多大
220v电机用不用热过载
3kw的电机热继电器调多少
380v3kw电机用多大接触器
三千瓦电机多大热保护器
100W电机用多大热过载
3千瓦电机配多大热继电器
3kw电机配多大热保护