3kw电机选用热过载
3KW的
风机启动时电流达到37A,正常吗?风机的额定电流是6.3A,风机
电机
是...
答:
3KW的
风机启动时电流达到37A,正常,风机的额定电流是6.3A,笼型
电动机的
启动电流为额定电流的6〜7倍,是正常的。8A过载了,时间长了,
电动机过载
保护会动作,没有过负荷保护会降低电动机的寿命。
热继电器的作用有哪些
答:
热继电器的主要作用是保护回路电流不超过设定值,比如
3KW电机
使用了整定值为6A的热继电器,那么电机不会因长时间
过载
而烧毁,因此热继电器不能用作短路保护,只能用作过载保护。 ——继电器接法有哪些 一、3脚继电器接线 1、1号触点端子,连接负载。 2、2号触点与线圈公共端子,接通电源。 3、3号线圈端子,连接按钮开...
一个11KW的
电机
,
热过载
保护电流如何
选择
?
答:
1、如果你用的是40a的交流接触器和50a的
热过载
保护器来配置,配11KW
电机
使用是没问题的;2、11KW的电机额定电流22,主要是发热元件要在这个范围,调整至22-24即可。按额定电流的1.5倍左右选取,11KW的额定电流是22A左右。保护电流是33A,详细的设定还是要看你的过载保护的可调档位选取能用,主要看你...
4kw的
电机
用多大的空开?和接触器
热过载
怎么算?
答:
4kw的
电机
需要15A空开,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...
3.7
kw电机热
保护调多少电流
答:
73到85A。额定电流=37÷1.732÷0.38÷0.8≈70A,考虑功率因数及电源电压的波动,因此
选择
73到85A
过载
保护电流范围。
380ⅴ交流接触器
热过载
,按钮,缺一相电会跟扎吗,会烧
电机
吗?
答:
若三相
电机
有热继电器保护时,当缺一相所引起线包电流过大,会联动该接触器线包供电中断而释放接触器,达到切断电机供电目的。
1.1
kw电机
(380v)应选多大的
热过载
继电器
答:
一般选额定电流的1.1至1.25倍,1.1KW的
电机
电流为2.2A;
选择
2.2至3.4A的热继电器就可以
大
电机
如何用互感器接热继电器起到
过载
保护作用?还有热继电器如何选配...
答:
如果你的
电机
额流是300A,那么你应该
选用
350/5的电流互感器,而你的热继电器应该选用范围3-6A,因为一次侧电流是70时,你的二次侧是1A,那么你整定时应该按照比电机实际的运行电流大一点来整定,比如你测得电机实际电流是250A,那么你把继电器整点为3.8A,这样就能起到热继电器的作用了。
220v 370w的
电机
额定电流多大,选多大的接触器和
热过载
继电器?
答:
也可选一个很接近的接触器,比如12安的接触器。根据
电机
的额定电流,然后1.5到2.5倍来
选择
,你选得时候按2.5倍来选择,然后将他调到1.5倍的电流就ok。即热继电器的额定电流选为5A即可,因为电机启动时虽然电流是运行时的3-7倍但时间短一般几秒到十几秒热继电器不会动作,...
我们这三相接触器下接了一个
过热
保护器(别人这么叫),见图片,谁能帮我...
答:
双金属片也弯曲到一定程度,就将其常闭触点顶开,而将常开接点闭合。从而实现过流
过热
保护。白的圆旋钮就是
选择
整定动作电流值的。所谓断相故障保护,也是类似原理。因为三相
电机
在缺相、断相时,电机电流(尚有的两相)会大大升高,超过热继电器的整定动作电流,从而使热继电器动作,保护了电机。