99问答网
所有问题
当前搜索:
3kw的电机热继电器调多少
继电器怎样选择
热继电器
的电流值?
答:
对于3KW的电动机,其额定电流通常在6A左右。
热继电器的整定电流一般设定为电动机额定电流的1.1\~1.25倍,即6.6\~7.5A
。因此,应选用调节电流范围为5\~9A的热继电器,并将整定电流设定为7A。请注意,这只是一个大致的参考范围,实际选择时还需要考虑电动机的具体型号、工作环境、负载特性等因素,...
3KW电机
用多大
热继电器
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流
,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流...
电动机
功率3000瓦,电压380伏,
热继电器
保护该调为
多少
安动作?
答:
3kw电机电流在六七安这样,
热继的电流一般设置为电机额定电流的0.95到1.1倍这样
,稍大一点也没关系。设置比额定小的情况很少,在大马拉小车的情况偶尔用一下。
3千瓦电机热继电器调
9安会烧坏吗?
答:
3KW三相异步电动机额定电流约6.7A(具体看电机铭牌),
热继电器调整到9A的话
,设定值有点高了,电机有可能长时间过电流烧坏。一般情况下热继调整到电机额定电流即可。
3kw的电机
要配多大的交流接触器和
热继电器
?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
1、
3kw电机
额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、
热继电器
整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A。3、TK-E02H-C 热过载继电器 0.48-0.72A (整定值为6A)。4、交流接触器:选用电机额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1。5、交流接触器选用10A。工作原理 热...
3KW电机
配多大
的热继电器
答:
3kw
国标
电机
最小电流6.3A 一般在6.8A左右。
热继电器
选用额定电流最好大于20A,整定电流下限能
调整
到电机额定电流就可以了。推荐JR30-20 6.8-11A 调整到6.8A即可。这样刚好满足电机保护曲线。或者JRS1 09-25 5.5-8A 调整到6.8A 。实际整定根据电机特性再做进一步调整。选择热继电器最好配套你...
3KW
380V
电机
开关,接触器,
继电器
怎么选
答:
3KW380V电机开关,接触器,
继电器
怎么选 :《建筑电工》书142页,
3KW电机
型号有好几种,电流在6.4---7.7A之间,启动电流48---43A,可选用启动器QC20额定电流16A,接触器额定电流9A,漏电保护器10---16A,通用橡套软电缆2.5平方,熔断器15---20A。环境温度35度。
380v
3千瓦电机
工作电流是
多少
安 配
热继电器
7安可以吗?
答:
380v
3千瓦电机
工作电流是6.8安左右。
热继电器
配7安完全可以。
三千瓦四级
电机
配多大保护器总烧电机
答:
3KW电机
,接触器选用CJx2-1810,空气开关选用DZ47-20A,
热继电器
选用6.8/11的,正确选用元件后,还要注意电机不要过载运行,有很多时,电机烧了才保护的,保护器的意义,不是专门保护电机的,还要保护上边电路和导线的。如果你负荷超载过多,说明电机选小了,应换功率大一些
的电机
。
3千瓦的电机
用14-22安的
热继电器
行不行?
答:
不行的,一般1千瓦
的电机
是2安,所以你的是
3千瓦
就是6安,但是6安的
热继电器
是指的最大值6安。你需要安装10安的热继电器,14一22A大了要烧电机的,别外空气开关要配25A的,空开是电机电流的4一6倍。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3kw双速电机如何选热继电器
3kw电机需要配热继电器吗
3kw电机选用热过载
三相3kw电机用多大热继电器
3kw电机热继电器型号规格
3千瓦电机用多大热继电器
3千瓦用多大的热继电器
3kw4极风机配多大热继电器
3kw的电机用多大的交流接触器