答:
首先回答这个问题,
额定功率大约3000瓦的连续运行电机需要加装热继电器
。电路图 下面是行业的国标要求:一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过...
3KW电动机需要
多大的
热继电器
答:
3KW电动机所需热继电器的选择,需要考虑电动机的额定电流和热继电器的整定电流
。对于3KW的电动机,其额定电流通常在6A左右。热继电器的整定电流一般设定为电动机额定电流的1.1\~1.25倍,即6.6\~7.5A。因此,应选用调节电流范围为5\~9A的热继电器,并将整定电流设定为7A。请注意,这只是一个大致...
3kw的电机要配
多大的交流接触器和
热继电器
?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
3kw/380v电机额定电流是6a(380v的三相电机额定电流大致等于功率数的2倍)接触器的选择应为额定电流的2~3倍,
热继电器
的选择应将额定电流放在热继电器控制量程的中间位置。1、
3kw电机
额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A...
...使用
3KW
单相
电机
,请问怎样配空开,接触器,
热继电器
,谢谢
答:
3KW功率的工作电流在220伏单相电下,是3000/220=14安,
因此买不小于这个电流的空气开关即可,接触器,热继电器,触点电流也是一样
。
3KW电机
用多大
热继电器
答:
断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器
选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,
3KW的电动机
大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定...
我有一台
3KW的
单相
电动机
,想配一个空开,接触器,
热继电器
,不知道
要配
...
答:
用空开DZ47-63 2P 40A,最好加配漏电模块。交流接触器用德力西的CJX2 3210,单相
电机
不
需要热继电器
,如果堵转空开就断开了。
3KW电机配
多大的
热继电器
答:
3kw
国标
电机
最小电流6.3A 一般在6.8A左右。
热继电器
选用额定电流最好大于20A,整定电流下限能调整到电机额定电流就可以了。推荐JR30-20 6.8-11A 调整到6.8A即可。这样刚好满足电机保护曲线。或者JRS1 09-25 5.5-8A 调整到6.8A 。实际整定根据电机特性再做进一步调整。选择热继电器最好配套你...
3kw的电机
应该配多大A的热过载
继电器
和交流接触器
答:
你可以进行一下简单的计算,
3KW
/380V
电机
额定电流是6A(380V的三相电机额定电流大致等于功率数的2倍)接触器的选择应为额定电流的2~3倍,
热继电器
的选择应将额定电流放在热继电器控制量程的中间位置。
3KW
380V
电机
开关,接触器,
继电器
怎么选
答:
3KW380V电机开关,接触器,
继电器
怎么选 :《建筑电工》书142页,
3KW电机
型号有好几种,电流在6.4---7.7A之间,启动电流48---43A,可选用启动器QC20额定电流16A,接触器额定电流9A,漏电保护器10---16A,通用橡套软电缆2.5平方,熔断器15---20A。环境温度35度。
3kw的电机
用多大的开关,多大的
继电器
,多大的接触器?
答:
开关=功率数*3 接触器=功率数*2
热继电器